高压验收手续
gentlguo
gentlguo Lv.4
2007年07月08日 10:59:33
只看楼主

去某公司面试,问我一个问题:边配电室高压验收需要什么手续?由于确实没有经历过高压验收,就实话实说了,看出考官很失望,高压验收到底需要那些手续呢 ?求教中........

去某公司面试,问我一个问题:边配电室高压验收需要什么手续?由于确实没有经历过高压验收,就实话实说了,看出考官很失望,高压验收到底需要那些手续呢 ?求教中........
免费打赏
gentlguo
2007年07月08日 21:04:39
2楼
咋关注度不高呢 ?连一个恢复饿的也没有?是不是问题很幼稚啊,还是咋的?
回复
ljs1399
2007年07月10日 20:53:11
3楼
应该要图纸和总说明图.各种开关及母线出厂合格证.做各种试验数据报告.
回复
73022172
2007年07月11日 10:10:58
4楼
我手中只有北京市的
供电工程报竣工所需资料
●变配电室工程完工后,客户向供电部门申请发电之前,请到 相关营业厅办理竣工手续,所需资料请按下列要求准备:
  1、变、配电室主要设备表;
  2、单线系统图;
  3、电气设备安装竣工报告单;
  4、电气设备施工单位资审许可证(复印并盖公章);
  5、供用电合同;
  6、负荷管理登记表;
  7、电工成员登记表(需有高压运行人员);
  8、变压器出厂证明(原件);
   9、变压器试验报告,油浸800千伏安及以上容量和外阜变压器应有吊芯检查报告;干式变压器应做局放试验;大容量变压器应有瓦斯继电器试验(有效期半年);
  10、避雷器试验报告;
  11、10千伏室内开关柜或负荷开关试验报告,10千伏真空开关,油开关调试报告;
  12、10千伏瓷品,保险等试验报告;
  13、电力电缆施工记录及试验报告;
  14、地线网施工记录及测试记录;
  15、10千伏绝缘工具(闸杆、试电笔、手套、靴子)试验报告;
  16、电费协议;
  17、用户继电保护合格单;
  18、用户工程防范小动物措施竣工报告单;
  19、客户内部变配电室图纸及审图记录。
   ● 以上为10千伏新装客户的竣工资料,增容户或施工用电可根据实际安装的设备收取试验报告,请提供原件。
   ● 上述所有试验报告单据均应由各级用电检查部门盖章认可。
●如有不清楚的地方,请营业厅工作人员为您解答。
回复
gentlguo
2007年07月12日 19:02:41
5楼
非常感谢!谢谢楼上详细的回答!敬礼!!!
回复
cfblj@co163
2008年03月15日 20:06:13
6楼
非常感谢!
回复
wubianjie.2007
2008年03月17日 00:18:32
7楼
学习了
回复
wqyxxy
2009年06月24日 17:27:33
8楼
非常感谢!谢谢楼上详细的回答!敬礼!!!
回复

相关推荐

APP内打开