换热站一次供回水无压差,供水温度75,回水28,流量为11m³/h,二次流量110m³/h,阀门全开,面积4万㎡,这是什么情况
换热站一次供回水无压差,供水温度75,回水28,流量为11m³/h,二次流量110m³/h,阀门全开,面积4万㎡,这是什么情况
2楼
很正常,压差你几乎在压力表上是看不出来的,换热器压差大了说明你换热器内阻大,那你就杯具了
回复
3楼
一次侧那么大温差,那么小水量,还没有压差,不是看错了,就是仪表有问题。
回复
4楼
水被别的分支抢走了,在一次侧加台循环泵,可以把水抢回来,但别的分支可能缺水
回复
5楼
谢谢 问题已解决 是管道空气太多了
回复