请教各位:HIROSS机器管路垂直落差在30米,长度在80米,气管直径18mm、液管直径16mm,不知道可以安装吗?如果这样安装机器冷量会衰减多少,压缩机能够承受吗?谢谢!
请教各位:HIROSS机器管路垂直落差在30米,长度在80米,气管直径18mm、液管直径16mm,不知道可以安装吗?
如果这样安装机器冷量会衰减多少,压缩机能够承受吗?谢谢!
免费打赏
北冰洋
2007年07月08日 10:53:41
2楼
1、如果室内机在上,室外机在下,不能安装,反之可以安装,但每隔6米左右需做回油弯。
2、管径除了和安装居里有关外,很重要的一点是跟机组的冷量有关,你却没有提这个,没法回答你的问题。
3、冷量衰减的问题,80米长度,若室外机在上面的话,估计冷量衰减应该超过20%了,这还与一定冷量下的管径的选择有关。
回复
dark0000
2007年07月08日 11:08:57
3楼
机器是机房用的恒温恒湿机,冷量是20.1kw,只是冷凝器在上面谢谢
回复
北冰洋
2007年07月09日 07:33:31
4楼
没问题,可以安装,只是冷量要留足余量。
回复
dark0000
2007年07月09日 11:24:37
5楼
谢谢!
回复