是根据冷水机组的冷却水的流量来选型么?还是其它啊?
是根据冷水机组的冷却水的流量来选型么?还是其它啊?
2楼
冷却塔的样本上应该很详细啊……
回复
3楼
如果只是做为空调或者冷水机组用的冷却塔,应该可以根据冷水机组的却冷流量来选择.
根据冷却塔参数考虑余量一般不会有什么问题.
如果是工业用,冷水机组与工业冷却水混用的话,考虑的问题就相对多了.
回复
4楼
冷水机组的冷却水流量和冷却塔冷却流量是1:1,还是1:1.2啊???
回复
5楼
当然是冷却塔的流量相对冷水机组的流量大一点了。
回复
6楼
楼5的大侠: 冷却塔的流量到底比冷水机组的流量大多少啊?
回复
7楼
空气湿球温度是影响冷却塔效率的重要因素。对于不同地区,冷却塔的选型不能单纯根据样本提供的数据确定,而应该根据当地空调工作期间的湿球温度数据作逐时分析,求出各可选型号冷却塔的全工况不保证小时数后进行权衡确定。一般而言,根据不同工区,冷却塔选型在样本结论基础上再放大一号比较合适,或者多选一台冷却塔作为备用。
可以借助迪思软件(DeST)提供的干球温度和含湿量等随机气象参数进行模拟选型。
回复
8楼
冷水机组冷凝器的流量,湿球温度!再根据样本进行修正!!
回复
9楼
三个因数:湿球温度、进出水温度、冷却水流量就可确定冷却塔型号,满足以上三个技术参数,可选 1:1.05的型号。本人专业冷却塔销售,若项目是在华北,可联系我13641349454.
回复
10楼
选冷却塔的时候最好还要注意一下冷却塔的工况和冷水机组的工况是否一样。
回复
11楼
冷却塔的水量具体来说应该是冷却水量的1.2倍!
回复