请问3层制冷需要760冷吨的酒店,怎样配主机才好?
timsonchan
timsonchan Lv.2
2007年07月07日 10:20:50
来自于中央空调
只看楼主

大家好,请问3层制冷需要760冷吨的酒店,怎样配主机才好? 这是一栋酒店,下面3层是一些大堂、大会议室、餐馆等,以上10多层都是客房, 我所设计的是两个系统,客房以上的都是用多联式的机组,下面3层由于面积比较大, 所以考虑用中央空调机组的,下面3层经计算大概需要760冷吨,怎样选机组才比较合理经济? 需要备用机吗? 谢谢大家回答。。

大家好,请问3层制冷需要760冷吨的酒店,怎样配主机才好?
这是一栋酒店,下面3层是一些大堂、大会议室、餐馆等,以上10多层都是客房,
我所设计的是两个系统,客房以上的都是用多联式的机组,下面3层由于面积比较大,
所以考虑用中央空调机组的,下面3层经计算大概需要760冷吨,怎样选机组才比较合理经济?
需要备用机吗?
谢谢大家回答。。
免费打赏
li95808
2007年07月07日 16:24:41
2楼
如果你得三层经常处于满负荷得话,就可以选两天380冷顿得。
但如果一般处在部分负荷时,就应该选三台250
最好时选一台500冷顿离心,加一台260冷顿得螺杆,
回复
lihe134
2007年07月07日 19:19:19
3楼
需要供暖不?

最好是同等型号的主机,离心机能效比高点