各位大侠,05版住宅规范规定应急照明可以用节能自熄开关进行控制,但要保证发生火灾时能自动点亮,小弟想问一下,就是小高层的电梯前室,有自带蓄电池的应急灯,平时用节能自熄开关进行控制,方便业主出行,可是发生火灾时由于没有火灾自动报警系统,怎么可以让其自动点亮?

各位大侠,05版住宅规范规定应急照明可以用节能自熄开关进行控制,但要保证发生火灾时能自动点亮,小弟想问一下,就是小高层的电梯前室,有自带蓄电池的应急灯,平时用节能自熄开关进行控制,方便业主出行,可是发生火灾时由于没有火灾自动报警系统,怎么可以让其自动点亮?
免费打赏
zh_yingyu
2007年07月07日 10:39:46
2楼
应该是在应急照明出线断路器后设置电源检测装置,没电就点亮
回复
ximuli001
2007年07月08日 18:35:52
3楼
加个EPS,一切都解决了.
回复
ziyou616
2007年07月10日 12:19:42
4楼
对于楼上前辈的观点小弟还是有异议,就是怎么才能保证在火灾的时候自动点亮应急灯??
回复
cwgaz
2007年07月10日 19:16:50
5楼
增加一路电源,由声光控开关与蓄电池连锁控制,有声音会亮,无光源会亮,断电也会亮,这就可以了
回复
飞影道人
2007年07月11日 08:50:05
6楼

无光源会亮什么意思??????
建议楼主买一个带蓄电池的应急灯具,打开看看就知道了
回复
gdx8785
2007年07月11日 09:41:21
7楼




没有火灾自动报警系统,是不能真正做到在火灾时应急灯自动点亮的(应该是强制点亮)。
因此采用声控开关或者红外感应开关是一种妥协的办法------只要有人在那儿活动,灯就会亮着
回复
cwgaz
2007年07月12日 07:27:27
8楼


就是有声音的情况,天黑没有光线的情况,声光控开关起作用.断电的时候,蓄电池工作.不同情况三种功能分别联锁控制
回复
ziyou616
2007年07月12日 16:03:41
9楼
呵呵,实际上是这样的,我要求设计院也这样做,可是人家就拿"05版住宅规范规定应急照明可以用节能自熄开关进行控制,但要保证发生火灾时能自动点亮"这条规范说,只能采用普通控制开关,否则不满足规范要求,弄的我是一点招也没有啊
回复
zh_yingyu
2007年07月18日 21:34:57
10楼
没有火灾报警也可以做到强制点亮的。双头应急灯不就是这种灯具嘛,只要没电就自己亮
回复
gdx8785
2007年07月19日 13:31:24
11楼
所谓“强制点亮”是指由消防控制中心于确认火灾后强制点亮相关场所;地点的所有应急照明灯具,且此时的应急照明电源是用的配电系统的消防电源而非应急灯具的自带的蓄电池电源。