框剪结构中JLQ的布置疑问
alexandy
alexandy Lv.2
2007年07月07日 09:12:46
只看楼主

现做一13层的住宅,因考虑经济因素,只在建筑物四周布置了少量JLQ,电梯井和楼梯间竖向开洞的地方均未设置JLQ,这样的做法有没什么问题?

现做一13层的住宅,因考虑经济因素,只在建筑物四周布置了少量JLQ,电梯井和楼梯间竖向开洞的地方均未设置JLQ,这样的做法有没什么问题?


vexyu
2007年07月09日 12:39:19
2楼
没有问题,当框架倾覆力矩Mf比上总倾覆力矩M<50%时应按框剪结构要求去做,包括剪力墙的间距等构造均应满足框剪要求;当0.75>Mf/M>0.5时,框架部分的抗震等级及轴压比按框架部分确定,其它仍按框剪要求;当Mf/M>0.75时,其最大适用高度可比纯框架结构适当提高,其配筋应按纯框架及框剪计算取包络。具体信息可以参照《建筑结构 技术通讯》2007年5月第3页。
回复
alexandy
2007年07月10日 09:39:01
3楼
我还有个疑问就是,通常的框剪结构中JLQ的布置是在某一跨中的两根柱柱端之间(即一柱距之间)布置JLQ,JLQ之间用连梁连接.但现在因建筑的关系,布置JLQ时我只在当中的一个柱端沿X,Y方向均布置了JLQ,另个柱端则未布置JLQ,与另根柱端则是用梁联系起来,这种做法有没什么问题?
回复
denny863
2007年07月12日 08:42:08
4楼
这是工程中是常见的,规范在这方面说的模糊。按照严格意义上来讲,前者是标准的框剪结构模式,形成了一字型墙的端柱,后者就比较模糊,但现在已经接受了这样,一端有端住,另一端用连梁连接。
回复
alexandy
2007年07月12日 17:56:36
5楼
关于连梁我有个疑问,弱连梁通常指的是跨高比>6的连梁,既然跨高比都已经大于5了,按规范该梁已经不能划为连梁的范畴了,应该为框梁了,为何还称为连梁当中的饿一种的弱连梁呢?