请大家给点意见!!
金霸王
金霸王 Lv.7
2004年10月01日 16:30:42
只看楼主

请大家对以下配电给点意见谢谢!!

请大家对以下配电给点意见

谢谢!!

20041011096619442521.jpg

免费打赏
han2003
2004年10月01日 18:23:24
2楼
电流互感器数量有误
回复
金边兰
2004年10月02日 20:34:04
3楼
这个设计图上有点问题。习惯上是把电源进线画在最左面。两回进线应该分别配
置刀闸和断路器、电流互感器等。而且可以设计得能更简明些。
回复
金霸王
2004年10月02日 22:34:39
4楼
回2楼 补上红色的互感器可以了吧.

回3楼
"两回进线应该分别配置刀闸和断路器、电流互感器等" 这是否有点浪费?
"可以设计得能更简明些"请帮忙修改一下,谢谢!
回复
金霸王
2004年10月02日 22:39:04
5楼
铜钯、刀闸和断路器这样匹配否?
回复
ggzxm
2004年10月03日 20:27:11
6楼
小王:
我提一点意见,
1、不知你的配变多大,按主电缆来看,铜母-8*80够了。
2、没有1200A的刀开,只有800A、1000A、1500A的。
3、主刀开应先用3工位的,一个工位接主电源,一个工位接备用电源,一个工位
为继开。
4、计量电压取主刀主电源侧。否则供电局有利了。
回复
金霸王
2004年10月03日 21:07:08
7楼
谢ggzxm提的意见

配变是630KW的 ,但上图是其中一分支,因考卷以后就近装一配变所以铜母
用10*100的,进线柜用8*80出线柜用10*100可以吗?

回复
双成
2004年10月03日 21:44:13
8楼

是380V的配电吧!
进线柜用8*80出线柜用10*100,这样给人感觉怪怪的!
电容用分相补偿吧!节能啊!
计量不考虑吗?
回复
biquanyao
2004年10月03日 22:28:06
9楼
主、备电源应有防并列措施,宜采用双投刀闸。进线宜采用4芯灯截面电缆。
回复
金霸王
2004年10月04日 18:23:25
10楼
不需考虑计量、备电源,因上级已有!

以后就近装一配变时进线柜也换掉。
回复
金霸王
2004年10月07日 23:03:38
11楼
分相补偿的柜是怎么样的?
回复

相关推荐