2楼
电流互感器数量有误
回复
3楼
这个设计图上有点问题。习惯上是把电源进线画在最左面。两回进线应该分别配
置刀闸和断路器、电流互感器等。而且可以设计得能更简明些。
回复
4楼
回2楼 补上红色的互感器可以了吧.
回3楼
"两回进线应该分别配置刀闸和断路器、电流互感器等" 这是否有点浪费?
"可以设计得能更简明些"请帮忙修改一下,谢谢!
回复
5楼
铜钯、刀闸和断路器这样匹配否?
回复
6楼
小王:
我提一点意见,
1、不知你的配变多大,按主电缆来看,铜母-8*80够了。
2、没有1200A的刀开,只有800A、1000A、1500A的。
3、主刀开应先用3工位的,一个工位接主电源,一个工位接备用电源,一个工位
为继开。
4、计量电压取主刀主电源侧。否则供电局有利了。
回复
7楼
谢ggzxm提的意见
配变是630KW的 ,但上图是其中一分支,因考卷以后就近装一配变所以铜母
用10*100的,进线柜用8*80出线柜用10*100可以吗?
回复
8楼
是380V的配电吧!
进线柜用8*80出线柜用10*100,这样给人感觉怪怪的!
电容用分相补偿吧!节能啊!
计量不考虑吗?
回复
9楼
主、备电源应有防并列措施,宜采用双投刀闸。进线宜采用4芯灯截面电缆。
回复
10楼
不需考虑计量、备电源,因上级已有!
以后就近装一配变时进线柜也换掉。
回复
11楼
分相补偿的柜是怎么样的?
回复