我们工厂挤塑机使用 多圈线绕电位器 WXD3-13-2W 调速,一般电位器用到几个月就会坏,一旦电位器坏的,特别是在设备运行的时候,所做的线就报废了,要剥线,再重新挤塑,为什么点位如此易坏。请问这是什么原因,有没有什么好的东西可以代替这种电位器,可以延长使用寿命。非常感谢那位大哥指点一下!
我们工厂挤塑机使用 多圈线绕电位器 WXD3-13-2W 调速,一般电位器用到几个月就会坏,一旦电位器坏的,特别是在设备运行的时候,所做的线就报废了,要剥线,再重新挤塑,为什么点位如此易坏。请问这是什么原因,有没有什么好的东西可以代替这种电位器,可以延长使用寿命。非常感谢那位大哥指点一下!
22楼
你现在用的电位器功率是2W的,如果经常坏,就要考虑功率余量的问题,最简便的方法(安装位置够的话)改用瓷盘电位器5-10W功率(或更大)的 不过调速精度会降低了
[
本帖最后由 lswkgyb 于 2012-11-17 21:32 编辑 ]
回复
23楼
回复
24楼
用行条件超过厂家配套调速器标准了,或者就是给你配套的产品质量有问题。我们接触的调速器没你说的这么差。和原来配套厂家联系一下,经济实惠的解决办法,你改动器件和方式对你的设备都是不现实的
回复
25楼
以用按钮控制输出电压的方式,来模拟电位器:脉冲信号发生电路、按钮、脉冲计数电路、D/A转换、输出调整电路。
回复
26楼
考虑做个补偿电路,和采用质量更好的元件!
回复
27楼
jinyan2004 发表于 2012-11-13 17:30 电位器失效是因为触点过流。最好的办法是:用SST4-PT型位置变送器,将电位器信号转变成0-5V、0-10V或 …额,好像很复杂,不是很懂!
回复
28楼
a258021879 发表于 2013-3-21 15:42 额,好像很复杂,不是很懂!位置变送器的作用,是将与电位器的变化,转换成直流电流或电压信号。与直接用电位器调节的区别,在于变送器从电位器上只取得电阻值的变化,使电位器中并不通过实际电流,所以对电位器没有损伤,并精确转换成直流电压或电流信号。
回复
29楼
电位器接触端电流过大,烧坏了。
回复
30楼
楼主不来说话了,应该修好了,简单方法,加串一只合适的电阻。
回复
31楼
你的电位器功率很小啊 不行就自己DIY 做一个大功率的电位器啊 !这样省钱老板也高兴
回复