美女请求帮助,谢谢各位!!
jiajie81
jiajie81 Lv.2
2007年07月06日 07:37:46
来自于防雷减灾
只看楼主

四栋老年公寓,每栋都是两层,每层300多平方,请问要做自动报警吗?建筑设计防火规范GB50016-2006 11.4.1下列场所应设置火灾自动报警系统: 8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等; 如果按照以上规范的理解,请问1:是否老年人建筑都要做自动报警?

四栋老年公寓,每栋都是两层,每层300多平方,请问要做自动报警吗?

建筑设计防火规范GB50016-2006
11.4.1下列场所应设置火灾自动报警系统:
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;

如果按照以上规范的理解,请问1:是否老年人建筑都要做自动报警?
请问2:“任一楼层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的旅馆建筑”这句话是单独理解还是和前面“老年人建筑”联系在一起理解???


免费打赏
gdx8785
2007年07月06日 08:03:59
2楼
建筑设计防火规范GB50016-2006
11.4.1下列场所应设置火灾自动报警系统:
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;


下列场所应设置火灾自动报警系统:
1.老年人建筑.
2.任一楼层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的旅馆建筑
3.任一楼层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的疗养院的病房楼
4.任一楼层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的儿童活动场所.
5.大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等.



回复
hexi_000
2007年07月07日 13:34:57
3楼
2007年09月17日 23:59:45
4楼
所有老年建筑都要装?
回复