负载70%,冷却压力正常,冷却水流量进水温度31C,出水温度34C,在这种情况下耍不耍要清洗冷凝器,请高人指点.无言感激.

负载70%,冷却压力正常,冷却水流量进水温度31C,出水温度34C,在这种情况下耍不耍要清洗冷凝器,请高人指点.无言感激.
免费打赏
pqc921
2007年07月06日 07:15:44
2楼
就这样单纯给出个进出水温度是判断不出冷凝器的换热效果不是够好
在满负荷的情况下 趋近温度不超过5度就不用清洗
RTWC机组没有趋近温度这一数据 可根据高压力表对应的温度-冷却水出水温度(34)即可得出趋近温度
回复
garyzl
2007年07月24日 14:13:45
3楼
你根据制冷量和耗电量,计算一下发热量,然后根据水泵流量计算一下温差,然后,在31度+计算温差,如果和34度相差不大,应该OK,如果计算33度,可能有些污垢
以上个人想法,仅供参考
回复
nitsu
2007年07月24日 15:34:24
4楼
如果是额定流量,可考虑清洗!因为进出温差不是很大,在100%的时候,额定进出温差5度!
另外就是大机组中,应该注意保养,如果时刻保证冷凝器的洁净,节省下来的电费也是相当可观的!
回复
chenliu8187
2008年07月21日 20:52:50
5楼
高压说过来就知道了
回复
lonmilekily
2009年02月06日 11:28:16
6楼
趋近温度不要超过5度就可以了。