请教关于分体式水源热泵机组的问题
smj143
smj143 Lv.2
2007年07月05日 13:20:52
来自于热泵工程
只看楼主

想请教一个问题,就是分体式水源热泵机组的冷却塔如何选择我所说的分体式水源热泵机组就是室外机和室内机都安装在室内那种的室外机和室内机是冷媒铜管联连室外机再通过一个板换跟冷却塔交换热量

想请教一个问题,就是分体式水源热泵机组的冷却塔如何选择
我所说的分体式水源热泵机组就是室外机和室内机都安装在室内那种的
室外机和室内机是冷媒铜管联连
室外机再通过一个板换跟冷却塔交换热量
免费打赏
xingzhe111
2007年07月18日 19:56:09
2楼
概算:冷却塔标准工况流量=总制冷量*1.3*0.75*0.86/5
其中,1.3制排热系数;
0.75指制冷容量在60冷吨以上使用系数,以下取0.8-1;
0.86是单位换算常数;
5是冷却塔5度进出口温差
回复

相关推荐

APP内打开