关于地源热泵系统是环保、节能系统的看法
zjl_sjz
zjl_sjz Lv.2
2007年07月05日 09:55:12
来自于中央空调
只看楼主

大家讨论下地源热泵技术真的是传说中的环保、节能系统吗1:地埋管热泵系统,尤其是竖直埋管,埋入地下后便无法取出,这是其一,若是在寒冷地区,冬季为了防冻还要加防冻液,倘若系统泄漏,地下水必被污染。虽然防冻液可能无毒2:水源热泵这点就不用多说了目前回灌技术还没成熟,地下水大量开采................就单平运行成本来讲.地源热泵系统也未必比集中供热为空调末端提供热源更节能

大家讨论下地源热泵技术真的是传说中的环保、节能系统吗
1:地埋管热泵系统,尤其是竖直埋管,埋入地下后便无法取出,这是其一,若是在寒冷地区,冬季为了防冻还要加防冻液,倘若系统泄漏,地下水必被污染。虽然防冻液可能无毒
2:水源热泵
这点就不用多说了
目前回灌技术还没成熟,地下水大量开采................
就单平运行成本来讲.地源热泵系统也未必比集中供热为空调末端提供热源更节能
免费打赏
hbshjz
2007年07月05日 10:30:08
2楼
地源的基本概念
1、在太阳照射在地球的能源中,21%被地球吸收,79%被反射回大气层中;
2、地球核心的能量只有2%能到达地球表面;
3、地源热泵设计时应遵循下列原则:
-对每个项目进行全面分析,设计规模要适当
-和用户保持全面接触,充分了解用户的需求
-精确计算冷热负荷-经常问自己一些问题:增加的设备是否必须?为什么要增加?能否满足要求?
-机组进水端一定要设置过滤净化装置,每台机组均设水流保护开关
-确定地源系统方案,并对打井、埋管等进行精确计算,确保冬夏负荷平衡,使机组在最佳工况下运行
-永远不要拿用户做试验
4、当土地面积不足时,以热负荷为依据计算打井或埋管数量,冷负荷不足部分采取冷却塔或水墙、喷泉等形式灵活处理;
5、地源负荷设计时,可以按总负荷的70%选取,前提是先进行土壤热交换率测试,同时保留适当余量,同时要能保证90%的运行时间;
6、地下系统经过几年运行后,土壤周边温度会有所上升,必须加以考虑。正常情况下每10年温度提高1.5℃
7、室外井口必须事先设立相对于建筑物的坐标点,施工完成后画成地图,以便日后检修;
8、室外埋管必须是同程式设计。垂直埋管管径为DN32,每组最多16对,合并总管最大为DN63。
9、垂直管埋好后,井孔必须填满。可以用软管插到井底,灌入细沙、泥土和适量水泥的混合物。沙的比例不要太高;
10、直埋管时,同一井内U型管间距不必过于强调,>2mm即可。而井间距离至少在4m以上。 一般设5~6m;
11、垂直井在下管前,管内注满水,用100kg重物,底部焊一钢钩,骑在U型管底部,可以加快下管速度;
12、管道埋设前必须试压,埋好后第二次试压,与水平管连接后第三次试压,与集分水器连接后第四次试压,与整个系统连接后,第五次试压;
13、河道及池塘埋管时,最低深度一般为2m,若上面带喷泉或水幕墙等喷淋装置,深度可以在1~1.5m之间;
14、河道及池塘埋管管径为DN32,一般每1kw为一组,同程式设计。为便于河道及池塘清理,在岸边设置阀门和活接以便将埋管提起;
15、采用水-空气机组送新风时,为降低机组负荷,必须将新风和回风按1:1混合后送入。在新风和回风段分别设置调节阀;
16、垂直埋管地源负荷:40~50w/m井深,双U形管一般能提高6%的换热效率;池塘或河道埋管:40w/m管材;静止状态时制热1kw需15㎡水面面积,单冷1kw约需7.5㎡水面面积;
17、设置板式换热器时,温差控制在3℃以内;
18、防冻液可以用甲醇和乙醇混和物,先兑水后用防爆泵加入系统。
19、城市自来水之能量是最好的冷热源。
回复
lvbin78
2007年07月05日 10:40:33
3楼
看来楼主对地源系统也是一知半解.
回复
hbshjz
2007年07月05日 10:56:20
4楼
现在谈环保、节能是要和经济联系的
其实目前空调市场如此火热,还谈什么节能
要想节能的话,一般舒适性空调冬天就不要用算了。用散热器也很好呀,也许相对湿度不够。但一般没人深究。夏天用风扇也行啊!哈哈
人们在谈节能的同时确是在大量消耗着能源。能源危机对于每个人来说好象那么遥不可及,但实际又是那么的利益忧关。人们也该是好好清醒清醒的时候了。
保护能源!尽量节约能源!不要只是喊喊口号而已。实际行动才最重要——虽然对于我们来说好象很难做到....
回复
yanlufeng
2007年07月05日 13:39:55
5楼
地源热泵确实是环保,节能,这点不要怀疑.请楼主多看看有关资料,实际项目,就清楚了.至于应用中的问题有技术没掌握好的,有观念不对的,那是另外一回事."热泵工程"论坛有关题目很多,第一步先看看这个!!!
回复