六层公建,供水主干管设在六层天棚下,回水干管设在一层地沟内,同程式,系统形式为单管跨越式,未设调节阀,这个系统如果有问题,会是什么样情况
六层公建,供水主干管设在六层天棚下,回水干管设在一层地沟内,同程式,系统形式为单管跨越式,未设调节阀,这个系统如果有问题,会是什么样情况
2楼
系统出现什么问题?不过看系统散热器数量,不是很合理。系统单管跨越式,没有表示出来
回复
3楼
我的意思是这种情况没有调节,会不会出现失调很严重,下面的不热
回复
4楼
垂直失调?!
四层一下,可用单管顺
回复
5楼
如果跟完全都是垂直单管顺流式比较,这个系统好不好啊
回复
6楼
上好、下坏
回复