质疑河北省《居住建筑节能设计标准》中室外设计温度
sjzlxb
sjzlxb Lv.4
2007年07月05日 09:31:33
来自于采暖供热
只看楼主

2007年5月1日实施的河北省《居住建筑节能设计标准》DB13(J)63-2007中3.0.3条列出了河北省主要城镇室外气象参数,其室外计算温度要比国标规范《民用建筑热工设计规范》GB50172-93中小的多,例如:国标准的石家庄室外采暖设计温度为-8摄氏度,而河北省标准中只有-4.8摄氏度。为什么会有如此大的差距呢?河北省的标准可靠吗?河北省条文要求要严格执行。设计人员到底改以那的标准为准?很困惑,河北省的室外温度有新规范那么高吗?我怎么冬天没感觉到呢?!!!由于省市热岛等原因石家庄市区有可能冬季温度比较高,-4.8摄氏度有可能行,但石家庄郊区农村冬天还是很冷,我家就是郊区农村的,过年回家,农村明显比石家庄市区温度要低。所以本人很质疑河北省标准中的温度参数。希望各暖通高手能讨论下,发表下自己的观点

2007年07月05日 15:06:19
2楼
同样质疑河北省《居住建筑节能设计标准》中室外设计温度,应该给出数据的来源,石家庄室外采暖设计温度为-8摄氏度,就算现在全球气温变暖,也没有这么大的幅度。不过,根据围护结构形式,还有个修正
回复
wwzzjj1969
2007年07月25日 14:26:56
3楼
1979年版的暖通空调气象资料集中,石家庄的采暖冬季室外计算温度为-9℃(1951~1970年统计资料);在《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(2001年版)中,石家庄的采暖冬季室外计算温度为-8℃(1951~1980年统计资料);在《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中,石家庄的采暖冬季室外计算温度为-6℃(1971~2003年统计资料);2007年5月1日实施的河北省《居住建筑节能设计标准》DB13(J)63-2007中,石家庄的采暖冬季室外计算温度为-4.8℃(没有给出是哪年到哪年的统计资料)。
树数值是升高的,但是变化也太大了。前者十年升了一度,接着二十三年升了2度,最后四年(就算是统计到2007年冬天)竟升高了1.2度。可见全球变暖加速度增大了不少。
我还是不太信任-4.8℃这个数值!《中国建筑热环境分析专用气象数据集》(2005年4月出版)的-6℃可信度比较高。河北省《居住建筑节能设计标准》-4.8℃这个数值可能是出版印刷错误。
回复
lixiaolixl
2007年08月27日 09:14:18
4楼
我晕~~~~~我们这里换新规范都不带通知的,审图出来才知道换新标准了...
回复
zhangquanyue
2007年08月30日 11:57:07
5楼
我不知道编写者的本意,但我觉得这个值(-4.8度)是对的,因为,自然室温一般比室外温度高4-8度,供暖是从自然室温开始的,不是从室外温度开始的。欢迎指正。
回复
zjs1zjs
2007年08月31日 09:55:46
6楼
zhangquanyue大侠的室外计算温度的概念错了!跟自然室温没有什么关系。我才做了1个迁安的项目,还没有审回来,按新标准估计有问题了!烦人!
回复
hbjnx
2008年01月22日 15:46:04
7楼
河北省《居住建筑节能设计标准》DB13(J)63-2007中3.0.3条的条文说明(第67页)中明确给出了数据的来源:根据河北省气候中心提供的1991~2000年气象资料整理.
回复

相关推荐

APP内打开