高层的封闭楼梯间内需要设置室内消火栓吗??
hxw7808
hxw7808 Lv.3
2004年09月30日 11:25:57
只看楼主

高层的封闭楼梯间内需要设置室内消火栓吗??规范上说室内消火栓两股充实水柱达到室内任何部位!!那封闭楼梯间需要当成一个独立的防火分区吗??

高层的封闭楼梯间内需要设置室内消火栓吗??规范上说室内消火栓两股充实水柱达到室内任何部位!!
那封闭楼梯间需要当成一个独立的防火分区吗??
免费打赏
luoxiaochuan
2004年09月30日 14:24:52
2楼
是否是电梯前室,如果是的话就需要设置
回复
zzkang
2004年09月30日 14:50:31
3楼
不需要设置 密闭楼梯间不让开洞的
回复
zzkang
2004年09月30日 14:58:33
4楼
不需要设置 密闭楼梯间不让开洞的
回复
zzkang
2004年09月30日 14:58:42
5楼
不需要设置 密闭楼梯间不让开洞的
回复
zzkang
2004年09月30日 14:58:45
6楼
不需要设置 密闭楼梯间不让开洞的
回复
lychee
2004年09月30日 16:19:50
7楼
密闭楼梯间是逃生通道,它没有可然物,不用消火栓设置。除非你们当地消防部
门规定
回复
jzsjy666
2004年09月30日 22:59:06
8楼
不需设置!
回复
lesehan
2004年10月02日 11:04:53
9楼
通常封闭楼梯间不允许开洞,且一般认为楼梯间为疏散通道,暖通专业加正压送
风,则为防烟楼梯间,门为防火门,人进入楼梯间后,可认为到达安全区域,可
不设消火栓,若有消防电梯前室,则在消防前室设消火栓,普通前室可不设
回复
mnilq
2004年10月02日 11:17:01
10楼
一般在高层的封闭楼梯间外都会设消火栓的,所以高层的封闭楼梯间内也就不需
要设置室内消火栓。
回复
huidongfeng
2004年10月02日 12:46:49
11楼