开利螺杆机开机时低压保护动作
zllkm
zllkm Lv.7
2007年07月05日 00:08:51
来自于制冷技术
只看楼主

请教各位大虾:开利螺杆机组.开机时低压保护动作,出现30秒时间的0压力,由于低压保护开关泄露更换后,开机时低压保护停机.短接保护后机组运行高压为9KG,低压为2.8KG.(制冷剂为134A 风冷冷却 水冷循环 电动膨胀阀控制}请问低压保护开关设定为多少,电磁阀打开后延时多久压缩机起动.

请教各位大虾:
开利螺杆机组.开机时低压保护动作,出现30秒时间的0压力,由于低压保护开关泄露更换后,开机时低压保护停机.短接保护后机组运行高压为9KG,低压为2.8KG.(制冷剂为134A 风冷冷却 水冷循环 电动膨胀阀控制}
请问低压保护开关设定为多少,电磁阀打开后延时多久压缩机起动.
免费打赏
大雪漫天
2007年07月05日 10:34:59
2楼
首先泄露后你是否回充134A,其次低压2.8应该没有问题,如果低压报警有可能使你的负荷小或者冷却水流量的问题。
你可以在开机的时候适当调小运行电流试试。
在不行就找厂家了
回复
zllkm
2007年07月05日 20:11:57
3楼
泄漏后按机组要求充注了制冷剂,运行时低压不报警,只在起动时出现低压报警.
回复
wenhuorong
2007年07月06日 08:53:42
4楼
134A大部都设置系2公斤以下就会保护的
回复
dpzxf
2009年10月12日 08:12:23
5楼
:) :lol :hug:
回复

相关推荐