单向板分布筋要满足最小配筋率吗?
lanhong008
lanhong008 Lv.2
2007年07月04日 18:53:58
只看楼主

我觉得不需要,但一同事说他以前被审图的提过......

我觉得不需要,但一同事说他以前被审图的提过......
免费打赏
leo966
2007年07月04日 21:54:37
2楼
我一次也被审图的扣住这个问题,他说规范有一条有说明这一点,但我没查到,有时间仔细再看看规范。
回复
大林
2007年07月05日 00:40:39
3楼
单向板的分布筋也要满足最小配筋率要求.
回复
lanhong008
2007年07月05日 22:44:37
4楼
楼上的能告知出处吗?谢谢了.
回复
cuics
2007年07月06日 09:36:56
5楼
砼规范第10.1.8条,0.15%
回复
lovevsjazz
2008年09月03日 20:15:34
6楼
第10.1.8条 当按单向板设计时,除沿受力方向布置受力钢筋外,尚应在垂直受力方向布置分布钢筋。单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;分布钢筋的间距不宜大于250mm,直径不宜小于6mm;对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当增加,其间距不宜大于200mm.
注:当有实践经验或可靠措施时,预制单向板的分布钢筋可不受本条限制。

西西来了123

怎么反算去配钢筋哪?


回复
wjnzhjh
2008年09月03日 22:32:16
7楼
同意6楼同意6楼同意6楼同意6楼同意6楼
回复
scutforget
2008年09月09日 09:09:35
8楼
受教了,谢谢:lol