主楼地下二层顶板,为空心板 抗浮不到位 标高打高了五公分 建筑做法五公分 该怎么办?求助
主楼地下二层顶板,为空心板 抗浮不到位 标高打高了五公分 建筑做法五公分 该怎么办?求助
2楼
这个好玩了呢,标高打高了5CM,这一层的层高就小了
个人建议:5CM的做法只要不影响管道可以做成4 cm甚至3cm 剩下的均分到向上各层去。因为是空心板 你不可能向现浇板一样开凿的
回复
3楼
这个板上面有5cm建筑做法,而且精装是包出去的 没办法了 踢凿也不可能了
回复
4楼
先找设计院复核一下其承载能力是否满足要求,如果能够满足的话,请设计单位提出具体的设计修改。如果不满足设计的承载力要求,设计院会给出具体意见的。
回复
5楼
分包出去的,是可以协商的嘛。。
回复
6楼
这个难办了,建筑做法5公分能够挤1,2公分就不错了,又不能凿,沙发说的好,层高小了,其他的误差逐层调整吧。
回复
7楼
地下室关系不太大了,主要层高降了,对于综合管道不知道有没有影响,如果没有的话,应该没问题的!
回复
8楼
实习的时候实习单位施工的首层就低了10cm,后来悄悄的隐瞒了,分户验收不知道他们怎么办了!
回复
9楼
按沙发的做去吧
回复
10楼
不影响使用功能的情况下,毕竟是地下二层,和设计和甲方沟通一下,看看能不能变动一下,个人觉得这不是大事,别瞒着,要不然到最后不好交代。
先和设计沟通吧
回复