跌落熔断器能否带电操作?为什么?正确的操作方法是什么?
跌落熔断器能否带电操作?为什么?正确的操作方法是什么?
2楼
知道的说一下吧。
回复
3楼
可带电操作,但不可以带负荷操作.需要将所带负荷分级切除后,没有负荷后方可操作.
回复
4楼
哦,如果带负荷操作会有什么后果?
回复
5楼
如果有负荷,就有电流,电流过大,产生拉弧现象,损坏设备危及人身安全.所以电力部门一般在停支线路保险工作时,都是分级拉各支路负荷.如果你是一台变压器的跌落保险就简单些,只在将低压负荷拉掉就可以操作跌落保险了.
回复
6楼
谢谢你的解答。
回复