现在pkpm存在好多问题,希望大家把在使用过程中发现的问题都写出来,供大家参考,这里的问题是指软件自身的问题,也为了大家更好的去利用软件,而不是完全相信软件!!一项问题加两分,严禁灌水啊!!请大家积极参与!!
现在pkpm存在好多问题,希望大家把在使用过程中发现的问题都写出来,供大家参考,这里的问题是指软件自身的问题,也为了大家更好的去利用软件,而不是完全相信软件!!一项问题加两分,严禁灌水啊!!请大家积极参与!!
32楼
有时同一结构采用不同功能模块算出结果相差较大.例如TAT和SATWE.
回复
33楼
pkpm板配筋太乱!而且梁柱归并很乱!
回复
34楼
tat,satew所取得计算模型不一样,计算结构肯定有差异的!
回复
35楼
我想知道在JCCAD下,
两种组合(标准,基本)怎么样才能转化到cad下面。
我感到PKPM梁配筋归并太差,归并系数0.5都没有反映。
回复
36楼
pkpm的模型有时会莫名其妙的出错,比如平面上会出现无数清理不掉的网点。
输入的楼板错层信息,容易出错,输完后过一段时间再进模型,就会发现错层信息与自己输的不一致。
钢结构基础形式在用户手册中有数种,实际只有一种能用,其余的基础形式无法出图。
回复
37楼
一:计算出的钢筋偏大
二:画出来的图不太美观,最好先转成CAD文件,再修该出图
回复
38楼
框架中有吊车的计算,要自己调整柱的计算长度,而且吊车荷载不能传至基础,
带伸缩缝的结构,按多塔计算时多算一面的风荷载
pkpm的培训是要出很多钱的.售后服务很差的
回复
39楼
三角行屋架可以选用标准图98G517 1~5 ,很方便
回复
40楼
1.用pk算厂房排架柱后,排架柱绘图中有不符合现行规范处
如:柱箍筋肢距最大为300mm,但绘图中软件没有执行这一规定
再如:柱牛腿处只有最外一圈箍筋,柱筋没有拉接的箍筋或单肢箍
2.算完排架后,如用jcpm接力,平面内所显示的对应pk荷载在pk计算结果中找不到
设计者应将此功能改写得更加直观
回复
41楼
pkpm里的字体太难看了,到tssd修改,最可恨的是它的钢筋符号在cad
不能显示!
回复