地圈梁、基础梁的标高定哪里最合理?

地圈梁、基础梁的标高定哪里最合理?
applejiao
2007年07月06日 09:59:27
2楼
地圈梁顶面标高一般定在-0.060(室内0.000)。
基础梁根据需要,我做的一般低于室外地坪400-500,如果走管道就降至管道底标高以下(我搞工业建筑的)!
回复
zhouxiam
2007年07月06日 11:57:54
3楼
地圈梁顶面标高降至管道底标高以下,一般低于室外地坪400-500。有道理!谢谢!
回复
guojinzhu
2007年07月07日 12:48:09
4楼
地圈梁的定位要看你的建筑的地面做法,一般除去面层(如瓷砖等)后,只要防潮层可以压到你的砂浆层即可,一般的-0.030即可.
回复
heroxiong
2007年07月10日 12:00:22
5楼
我们做的一般是-0.03
回复
jsczcw
2007年07月10日 18:16:34
6楼
DQL上口一般比正负零低60mm,基础梁不清楚。
回复
shichangfeng
2007年07月10日 19:57:42
7楼
管道也有埋在基础梁之下的,如果在严寒地带,还要有防冻深度呢.
回复
lijun7952
2007年07月11日 10:07:42
8楼
确定的因素很 考虑室内外高差,水暖入口等,基本原则是“宜浅设”
回复
menghhh
2007年07月11日 20:28:03
9楼
比-0.06再深些较好,尤其在门口位置,不能和室内地面保持整体,容易裂缝
回复
zb2006boy
2007年07月11日 21:27:48
10楼
地圈梁顶面标高降至管道底标高以下,一般低于室外地坪400-500
回复
dtpeh
2007年07月13日 07:50:54
11楼
如果有地沟,地圈梁最好做在沟盖板下边,大约在-0.11~-0.13左右,
如果没有地沟,做在-0.03就可以了