GB50259-96条文应如何理解
chenjie621
chenjie621 Lv.7
2012年11月09日 17:14:13
只看楼主

GB50259-96电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范3.2.4相线应经开关控制;民用住宅严禁装设床头开关。这个应如何理解,貌似现在都是这么做的~

GB50259-96电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范

3.2.4相线应经开关控制;民用住宅严禁装设床头开关。

这个应如何理解,貌似现在都是这么做的~
dianqipanli
2012年11月09日 19:27:58
2楼
1.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303
内最前面(关于发布国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》的通知)建标【2002】82号
............................................................................................................................。
..........................................................................................................。原《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88、《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收标准》GB50258-96、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96同时废止。2.GB50259-96条文说明;3.2.4
本条是防止触电、避免危及人身安全的技术性规定。
3.床头开关是一种在70年代以前经常使用的开关,用导线从灯具或者墙上引下,通常甩在床头位置,方便夜间开灯(并不是指现在常见的床头附近墙壁上或者在床头上安装的翘扳开关),所以叫床头开关。但是经常造成导线接头处和开关外壳破损而造成触电和火灾事故,在80年代后期已明令淘汰,现在已经基本看不到了。所以现在的规范也没有这个规定了。

[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-11-9 19:35 编辑 ]
回复
鸭江绿水
2012年11月09日 20:13:47
3楼
明白了。谢谢二楼!
回复
chenjie621
2012年11月12日 12:41:47
4楼
明白,谢谢二楼~
回复

相关推荐