请教:电流速断整定值怎么算
jzx0476
jzx0476 Lv.4
2007年07月02日 20:20:50
只看楼主

已知:短路容量 200MVA,变压器:SCB9-1000/10 10/0.4KV,变压器低压侧三相短路时,流过高压侧的超顺变电流为?电流速断整定值:?

已知:短路容量 200MVA,变压器:SCB9-1000/10 10/0.4KV,
变压器低压侧三相短路时,流过高压侧的超顺变电流为?电流速断整定值:?
免费打赏
lingxuct
2007年07月02日 21:13:54
2楼
按《配电设计手册》上“速断保护”的定义,变压器低压侧短路由过流保护动作的,速断保护的范围不包括变压器低压侧短路故障的。
低压侧短路反映到高压侧的电流,计算需要变压器的阻抗电压%。
回复
jzx0476
2007年07月02日 21:30:47
3楼

谢谢!
回复

相关推荐