冷水机组与水泵连接管必须变径吗?
dajuanying
dajuanying Lv.2
2007年07月02日 19:53:03
来自于中央空调
只看楼主

各位高手:冷水机组进出水口DN80,水泵进出水口也是DN80,机组与水泵之间连接的管路必须先变大再变小吗?必须变径的话是什么原因?

各位高手:冷水机组进出水口DN80,水泵进出水口也是DN80,机组与水泵之间连接的管路必须先变大再变小吗?必须变径的话是什么原因?
免费打赏
dajuanying
2007年07月02日 20:11:24
2楼
机组与水泵之间不到10米.
回复
wgj1207
2007年07月06日 13:34:39
3楼
水泵选用DN65口径的就够了,个人认为本案不需要另加变径。
回复
xfenglove
2007年07月07日 10:02:55
4楼
变径是为了降低水泵出口的水速.
回复
dajuanying
2007年07月14日 00:26:38
5楼
甲方要求必需变径,本来已经走好的管路又要重新做,还不认变更。苦!!!!!!