★★★PKPM中-屋顶框架梁上起柱如何输入?★★★
wangzi0911
wangzi0911 Lv.6
2007年07月02日 17:17:39
来自于PKPM
只看楼主

1层框架,因为造型板一端在屋顶中央,所以必须在屋顶梁上起柱。问题一:此柱下端连接方式是否特殊定义为铰接?问题二:在屋顶梁上起柱的节点处是否需要输入集中荷载 ?问题三:这样做柱子,有哪些地方需要特殊处理? ,希望大家指教 !

1层框架,因为造型板一端在屋顶中央,所以必须在屋顶梁上起柱。

问题一:此柱下端连接方式是否特殊定义为铰接?
问题二:在屋顶梁上起柱的节点处是否需要输入集中荷载 ?
问题三:这样做柱子,有哪些地方需要特殊处理?

,希望大家指教 !
haoj_1981
2007年07月05日 06:40:21
2楼
直接建模就可以了,梁上起柱很常见,起柱的梁配筋,挠度都会很大,应该注意
回复
wangzi0911
2007年07月06日 13:32:52
3楼

哦,谢谢!直接建进去就行了吧`
回复
fangjiashan2006
2007年07月11日 14:38:32
4楼
柱下的梁应定义为转换梁吧
回复
polite9999
2007年07月11日 20:59:40
5楼
好像可在下方定一0*0的柱子吧
回复
soccerno10
2007年07月12日 09:32:23
6楼
建议楼主把模型文件打个包传上来,供大家学习一下,谢谢了
回复
csliu07
2007年07月12日 09:58:21
7楼


0的柱子起什么用呀
回复
chenkai9324
2007年07月12日 23:51:21
8楼
答一:不需要特殊定义铰接
答二:不需要输入荷载(如果柱上没有附加力)
答三:不需要特殊处理,也不需要定义转换梁。你的柱子才多大?装饰用的,能有多大的荷重?很常见的梁抬柱吧。
回复
wangzi0911
2007年07月21日 12:04:37
9楼


仅承受钢屋顶自重```
回复
minghe-1983
2008年03月21日 17:55:54
10楼
“做人要厚道,看帖要回帖,养成好习惯”
天下风云出我辈,一入江湖岁月催,皇图霸业笑谈中,不胜人生一场醉
回复
tangrunsun
2008年07月16日 14:37:59
11楼
如果受力不大 连模型也不用建 直接加强箍筋就行,大了就得建模型了 得看具体情况
回复

相关推荐