本层位移角与上层位移角的比值要求?
vexyu
vexyu Lv.13
2007年07月02日 15:12:22
来自于PKPM
只看楼主

本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者是哪个规范里的要求?

本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者是哪个规范里的要求?
免费打赏
wusnjie
2007年08月17日 22:31:54
2楼
高规 4.3.5
抗规 3.4.3
回复
haha-1
2008年06月17日 18:59:49
3楼
我也一直没弄清楚这个问题,高规 4.3.5 、抗规 3.4.3也没有规定啊。
只知道《广东省实施《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)补充规定 DBJ/T5-46-2005》里面有这个规定.但不明白pkpm里面为什么会有这个结果显示,请知道的说明一下!
回复
byq0903
2008年12月03日 12:32:34
4楼
同问这个问题
回复
llg15918767565
2013年08月12日 17:04:44
5楼
我也是
回复
zzk872040087
2013年09月18日 19:54:24
6楼
我觉得是因为satwe计算结果中不方便直接用刚度来表达层刚度比的要求,就是用层间位移角来表达了,就是“本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者”中的1.2以及1.3的倒数,应该就是抗规3.4.3中的0.7和0.8,但是这个倒数有一定的偏差,这一点不知道是出于什么考虑
回复
失落到天堂
2013年11月04日 15:35:04
7楼
zzk872040087 发表于 2013-9-18 19:54 我觉得是因为satwe计算结果中不方便直接用刚度来表达层刚度比的要求,就是用层间位移角来表达了,就是“本层 …规范应该是严谨的数据和理论结合才给出的设计要求,不会差那么多吧
回复
失落到天堂
2013年11月04日 15:39:15
8楼
zzk872040087 发表于 2013-9-18 19:54 我觉得是因为satwe计算结果中不方便直接用刚度来表达层刚度比的要求,就是用层间位移角来表达了,就是“本层 …而且在总信息里有“本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值 或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者”这一条
回复
zzk872040087
2013年11月19日 17:31:12
9楼
失落到天堂 发表于 2013-11-4 15:39 而且在总信息里有“本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值 或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较 …不好意思,我原来的理解是不正确的,这个是针对广东省高规补充规定中的3.3.1条输出的计算结果,对于非广东地区的工程,仅供参考
回复
david__kk
2013年11月19日 20:40:32
10楼
路过,学习了。
回复
小朱123
2013年11月20日 09:42:18
11楼
谢谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开