用于电动机的保护时,它是怎么选型的?断路器,热继电器他们三者之间怎么配合?我查的资料中说是断路器保护接触器,整定电流要接触器的大于断路器的,但其他的我就不明白了,还望高手指点.
用于电动机的保护时,它是怎么选型的?断路器,热继电器他们三者之间怎么配合?
我查的资料中说是断路器保护接触器,整定电流要接触器的大于断路器的,但其他的我就不明白了,还望高手指点.
12楼
100是框架电流,不是整定电流
回复
13楼
对了,好象热继电器有一个上升空间吧? 比如说JR16,6A的热继电器, 它的保护电流实际比6A大,估计能达到10A
不知道我这个说法对不对,请高手指教!
回复
14楼
很多热继电器有一个整定范围,例如6A的,有点可以从4-10A范围内使用。
回复
15楼
到底是想保护电动机还是想保护接触器啊?
回复
16楼
路过
回复
17楼
通常接触器的额定电流是AC3下的,以A95为例,在同样的使用寿命时,AC3时电流是96A,AC1时是145A,单从发热角度,看AC1下的值就够了,也就是说用A95可带一个145A的纯阻性负载.
由此也可看出,接触器的允许发热电流大于电机的额定电流,保护了电机也就保护了接触器.
大的厂家会有一个配合表,在不同的电压等级及预期短路电流下,达到TYPE1和TYPE2的配合要求.这是试验出来的,算是算不出来的.
回复
18楼
路过学习一下
回复
19楼
同感,谢谢!
回复
20楼
理论结合实际,具体应该是这样计算的:电动机满负荷时的电流量乘以1.1倍等于热继电器整定值,乘以1.6倍以上是接触器的额定电流值(包括导线),乘以1.6倍至2倍是断路器的额定电流值。
回复
21楼
我对这个问题还解决,好久了,一直不知怎么选,论坛的又信不过,不知水平如何
烦啊,
回复