关于接触器的N多问题?
magoy@co163
2007年07月02日 13:06:58
只看楼主

用于电动机的保护时,它是怎么选型的?断路器,热继电器他们三者之间怎么配合?我查的资料中说是断路器保护接触器,整定电流要接触器的大于断路器的,但其他的我就不明白了,还望高手指点.

用于电动机的保护时,它是怎么选型的?断路器,热继电器他们三者之间怎么配合?
我查的资料中说是断路器保护接触器,整定电流要接触器的大于断路器的,但其他的我就不明白了,还望高手指点.
免费打赏
sunxlei@co163
2007年07月02日 13:27:25
2楼
断路器保护接触器?
回复
hyderfas
2007年07月02日 14:58:18
3楼
用于电动机的接触器常用以下三种,接触器名牌有标明的:
AC-2   绕线式感应电动机的起动、分断
AC-3   笼型感应电动机的起动、运转中分断
AC-4   笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动
断路器有壳体额定电流,是该规格断路器的最大允许长期运行电流,例如塑壳开关的100A、125A、200A、250A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A等,在每一种规格的断路器中又有不同的额定电流,也叫整定电流,如100A的塑壳开关有6A、10A、12A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、最大100A等,该电流是根据负荷电流选定的,负荷电流应小于该电流,如负荷电流32A,一般选择壳体额定电流100A,整定电流40A的塑壳开关。当负荷电流超过整定电流时,断路器的过载保护开始反时限保护,过电流越多,保护动作时间越短。为了更好的保护整个供电回路的设备,要求断路器后面的电器设备元件(接触器、热继电器、电力电缆等)的额定电流大于或等于断路器的整定电流,防止因负荷过载造成接触器、热继电器、电力电缆也过负荷而得不到断路器保护。接触器与热继电器最好选择同一厂家、同一品牌、同一级别的,以保证匹配。
断路器的整定电流有固定式的(塑壳开关一般是固定式的),有智能型分级可调和连续可调的,但最大不能超过壳体额定电流。对于固定式一经选定现场就不能调整,只能更换断路器,可调式的只要在壳体额定电流下就可以在现场调整。
举例:负荷电流为55A,则断路器选择100A整定63A,电流互感器75/5,接触器63A、热电器63A。

回复
magoy@co163
2007年07月03日 10:58:19
4楼
楼上的辛苦了,多谢!
"为了更好的保护整个供电回路的设备,要求断路器后面的电器设备元件(接触器、热继电器、电力电缆等)的额定电流大于或等于断路器的整定电流,防止因负荷过载造成接触器、热继电器、电力电缆也过负荷而得不到断路器保护。"这句话已经把我的问题都解决了,再次感谢!
回复
luzibao
2007年07月03日 16:33:22
5楼
解决的挺详细的啊,现在我也明白这个问题了,本来还打算出点注意的呢,呵呵
回复
gogo321321
2007年07月04日 20:53:25
6楼
有了热继电器来防止电机的发热过载.就没有必要再用断路器来防止电机过载问题了!
回复
hubeixp
2007年07月05日 12:48:08
7楼
感谢2楼
回复
tnt302@co163
2007年07月05日 13:26:00
8楼


具体得参数见手册
断路器保护其后面所有得电器元件,包括导线,由于电动机启动和运行都是靠接通接触器来实现得(平时断路器都处在合闸状态),接触器要经常承受最严酷得条件,同时考虑到时间长了以后,接触器得触点可能会出线脱焊等现象,因此建议接触器选比断路器还要大一级得规格!
回复
y-k810
2007年07月05日 19:40:38
9楼
谢谢了长知识
回复
magoy@co163
2007年07月08日 09:54:12
10楼
还有个问题就是用于电动机的接触器和建筑用的接触器之间的区别?
用于电动机的接触器,在有的图集上看到接触器选A95,而它前面同等级的断路器却是选100的,为什么接触器的会比断路器的整定电流小?难道要该接触器不需要断路器的保护?
回复
tiger5525
2007年07月10日 15:37:27
11楼

断路器有切除短路电流的作用。
回复

相关推荐

APP内打开