请教:采暖系统图管径标注方法
luyuan1108
luyuan1108 Lv.7
2007年07月02日 12:04:04
来自于采暖供热
只看楼主

如下图,这种标注方法正确吗?这样是不是表示立管DN25,横支管DN20,规范标注应该是什么样子?

如下图,这种标注方法正确吗?这样是不是表示立管DN25,横支管DN20,规范标注应该是什么样子?

1183349040352.jpg

f_jg2003
2007年07月02日 19:30:53
2楼
这样标注是可以的,只要标注清楚就可以了。
回复
sjzlxb
2007年07月04日 16:19:25
3楼
right
回复
luyuan1108
2007年07月05日 09:05:06
4楼
好的,知道,感谢大家热心解答!
回复
fyman69
2007年07月05日 10:13:16
5楼
DN25X20按标准好像表增等径三通,不表示立管管径
回复
lang7111120
2007年07月05日 20:43:08
6楼
这种标注方法是错误的,不过很多老同志这么用
DN50*25
在图集上表示为:变径
回复
luyuan1108
2007年07月06日 08:35:01
7楼

那是不是立管和支管分开标注
回复
bg4fg
2007年07月06日 09:02:56
8楼
只要能让人看懂就行了
回复
kechangjian2520
2007年07月06日 09:29:17
9楼
我也很想知道
倒底怎么样标注,才比较规范合理......
回复
somebody665
2007年07月06日 11:43:26
10楼
立、支管标注正确;主干管变经部位未标注
回复
cglkcy
2007年07月06日 11:48:03
11楼
你最好说明一下这样标注的意思,如果别人没见过你这种标注方式,就不太明白什么意思
回复

相关推荐