请教:采暖系统图管径标注方法
luyuan1108
luyuan1108 Lv.7
2007年07月02日 12:04:04
来自于采暖供热
只看楼主

如下图,这种标注方法正确吗?这样是不是表示立管DN25,横支管DN20,规范标注应该是什么样子?

如下图,这种标注方法正确吗?这样是不是表示立管DN25,横支管DN20,规范标注应该是什么样子?

1183349040352.jpg

免费打赏
lang7111120
2007年07月10日 19:16:38
12楼
我们院做室内设计,立管和支管管径都是分开标的,PS.如果支管都采用DN25的,写一句话说明就够了。
立管标管径一般是,底层,变径前后,顶层。
这个东西表示清楚就可以了。
我觉得DN50*25这么标立管和支管是完全没道理的。国标和行业标准都没这种说法,反倒是GB图集明确说明
变径,三通什么的是这么表示的
回复
luyuan1108
2007年07月11日 09:56:20
13楼

恩,我比较赞同!
回复
f_jg2003
2007年07月11日 19:03:55
14楼
其实很多不同的人出的不同的图用的图例就是不一样的,至少我看到的立式自动排气阀的平面图就有好几种,现在我也没搞懂哪种是最合理的,但用哪种也都能明白,必竟干这个的,一看那个地方应该是什么都知道的。
楼主的图上的标法我认为不会引起误解,在这个图上难道会出现别的意思吗?而且我认为这样标也比分别标,从图上来看会更简明。
回复
tanv521
2007年07月18日 13:23:51
15楼
现在的设计师都有自己的标注习惯,没有统一的规范.施工人员很难做!