一个3层楼,500平米的小办公楼,不上人屋面,屋面坡度小于1/10,按三类防雷设计,在檐口上方设置避雷带。审查居然提了一条违反4.4.1专业规范,要求将避雷带装设在檐口的垂直面上!按照我对该条文的理解,只有高度大于60米的建筑才要求将避雷带装设在檐口的垂直面上。按滚球理论,这本来好理解啊。可是跟审查师交流时,审查师认为我的语文水平有问题,看不懂规范。。。。。你们怎么看?[ 本帖最后由 108 于 2012-11-8 23:51 编辑
审查居然提了一条违反4.4.1专业规范,要求将避雷带装设在檐口的垂直面上!
按照我对该条文的理解,只有高度大于60米的建筑才要求将避雷带装设在檐口的垂直面上。按滚球理论,这本来好理解啊。
可是跟审查师交流时,审查师认为我的语文水平有问题,看不懂规范。。。。。
你们怎么看?
[ 本帖最后由 108 于 2012-11-8 23:51 编辑 ]