蹲便器安装于底层时采用S型存水弯的原因?
ace1988
ace1988 Lv.7
2012年11月08日 16:57:05
只看楼主

请教:蹲便器安装于底层时为什么要采用S型存水弯,P弯为何不行?图集09S904 81页

请教:蹲便器安装于底层时为什么要采用S型存水弯,P弯为何不行?图集09S904 81页 QQ截图20121108164917.jpg

QQ截图20121108164917.jpg

免费打赏
jianqing325
2012年11月15日 21:51:12
12楼
反正不是规范上的,你都可以反驳
回复
shihongbo1988
2012年11月29日 11:14:50
13楼
S型存水弯中水流是垂直向下的,与重力方向一致,故水流容易加速而发生虹吸,带走存水弯中的水而丧失水封作用。一般情况下都是用P型存水弯,当空间高度不能满足时才使用S型。
回复
qqwe12345
2012年12月01日 14:29:13
14楼
我同意9楼的说法
回复
fengpiaoyunsan
2012年12月08日 15:42:08
15楼
底层用S弯是应为底层容易翻臭气,而S弯水封效果优于P型弯,所以底层用S弯。
回复
wcceo007
2012年12月11日 13:41:29
16楼
我曾经用P型弯,被同事骂个没完,她说,规范规定水封要大于50,而P型弯的没有!艹
回复
武林李白
2012年12月11日 14:08:51
17楼
9楼正解,这才是根本原因。其他的有道理,但没说到点上。
回复
lsw260948934
2012年12月11日 15:13:46
18楼
本人理解主要是存水做密封用(也就是水封)防止管道中的气味反上来。
回复
qqcuixia
2012年12月11日 15:15:01
19楼
1、安装高度问题
2、水封高度问题
回复
shi_121
2012年12月16日 15:58:35
20楼
P弯S弯水封都能满足50 主要是安装的问题 底层与室外有高差因此安装S弯比较好
回复
ps123579
2013年01月06日 09:37:58
21楼
了解啦....
回复

相关推荐

APP内打开