蹲便器安装于底层时采用S型存水弯的原因?
ace1988
ace1988 Lv.7
2012年11月08日 16:57:05
只看楼主

请教:蹲便器安装于底层时为什么要采用S型存水弯,P弯为何不行?图集09S904 81页

请教:蹲便器安装于底层时为什么要采用S型存水弯,P弯为何不行?图集09S904 81页 QQ截图20121108164917.jpg

QQ截图20121108164917.jpg

免费打赏
ace1988
2012年11月08日 16:59:25
2楼
图集09S304 81页
回复
w-jwei
2012年11月09日 15:48:16
3楼
一般底层排水出户管埋深比较大,你P弯能接吗,就是接了,还要往下,何不用S弯来的顺些!!
回复
ace1988
2012年11月10日 11:00:30
4楼
谢谢!!!
回复
jiakefu
2012年11月10日 20:52:11
5楼
学习的好资料!认真学习和分享!
l楼主认真的态度,让人敬佩!!!
回复
xugexuanqin
2012年11月13日 08:53:39
6楼
哈哈, 学习啦
回复
jiangxiao007
2012年11月13日 15:54:14
7楼

现在公建卫生间的大梁动辄700、800,洁具是不是也要用S弯不能用P弯呢?假设管底标高为H-0.700
回复
asusn80h84vn
2012年11月13日 16:37:41
8楼
因为底层受压最大,P弯未必那么可靠耐造
回复
zhuzg110
2012年11月15日 10:57:50
9楼
晕死都是什么回答呀,底层用S弯是应为底层容易翻臭气,而S弯水封效果优于P型弯,所以底层用S弯。
回复
dujiaming1990
2012年11月15日 17:51:10
10楼
我认为一是防止反臭味,二是防止反水。因为一层排水管道接市政管道时有可能横向敷设,或坡度较小,高层拍下来的水一层承受压力较大,S型更好的防止向上反水。
回复
agogo33
2012年11月15日 20:43:29
11楼
本人结构,非水电,个人觉得楼上正解,
回复