请问大家2kv电压的电气间隙要多少
xiaoshen1818
2012年11月08日 16:37:05
只看楼主

请问大家2kv电压的电气间隙要多少,2kv即不属于低压,又不属于中压,真有点头痛啊,哪位高手解答

请问大家2kv电压的电气间隙要多少,2kv即不属于低压,又不属于中压,真有点头痛啊,哪位高手解答
免费打赏
lingxuct
2012年11月08日 17:37:38
2楼
一般低压0.4KV的最小间距是20mm,它是按0.5KV电压标准规定的。

与此类推,2KV按500V的4倍计算,最小不得小于80mm,因10KV好象是120mm(可能记错,我们6KV是100mm),这样,2KV有80mm的间距应该可以了。
回复
xuanziping_hfskk
2012年11月08日 22:09:08
3楼
2KV有80mm的间距不是很经济,按照经验取50mm就OK了
回复

相关推荐