机组的冷凝水管必须安装水封,水封的高度设为H=机内负压(毫米水柱)+20,其中,机内负压指盘管段的负压,请问该如何求得?
机组的冷凝水管必须安装水封,水封的高度设为H=机内负压(毫米水柱)+20,其中,机内负压指盘管段的负压,请问该如何求得?
2楼
以回风口0帕计,计算回风管路及风机入口前各功能段的阻力,即为机内负压。
回复
3楼
如果风机吸入口之前有热水盘管段,单单一个热水盘管段的阻力就有20-50kpa,即为2-5米水柱,那么水封高度不是很大吗?
回复
4楼
我更正一下我发的帖子,热水盘管段的水阻力是20-50kpa,风阻力是从一排到十二的阻力才几十pa到几百帕。最大还不到500pa.
回复
5楼
学习了
谢谢
回复