如何求水封的高度
liuyp8125
liuyp8125 Lv.2
2007年07月01日 11:14:20
来自于中央空调
只看楼主

机组的冷凝水管必须安装水封,水封的高度设为H=机内负压(毫米水柱)+20,其中,机内负压指盘管段的负压,请问该如何求得?

机组的冷凝水管必须安装水封,水封的高度设为H=机内负压(毫米水柱)+20,其中,机内负压指盘管段的负压,请问该如何求得?
免费打赏
vincent_nk
2007年07月01日 11:51:59
2楼
以回风口0帕计,计算回风管路及风机入口前各功能段的阻力,即为机内负压。
回复
xyh_1188
2008年10月15日 10:04:24
3楼
如果风机吸入口之前有热水盘管段,单单一个热水盘管段的阻力就有20-50kpa,即为2-5米水柱,那么水封高度不是很大吗?
回复
xyh_1188
2008年10月15日 10:14:43
4楼
我更正一下我发的帖子,热水盘管段的水阻力是20-50kpa,风阻力是从一排到十二的阻力才几十pa到几百帕。最大还不到500pa.
回复
coolrush
2008年10月15日 11:33:08
5楼
学习了
谢谢
回复

相关推荐