请教一个问题
hbswxj
hbswxj Lv.2
2007年06月30日 14:57:12
只看楼主

配电室低压柜塑壳断路器是选用普通性,还是漏电性的

配电室低压柜塑壳断路器是选用普通性,还是漏电性的
免费打赏
kmagic
2007年07月01日 13:59:48
2楼
一般都是普通型的
回复
3ltq
2007年07月01日 17:20:02
3楼
这个问题要看你后边所带的负载来回答。
一般带电机回路选用普通型的,带检修箱或插座和照明配电的就要选漏电型。
回复
lhjun150212
2007年07月01日 17:59:05
4楼
与你低压配电采用什么接地系统形式也有关,比如你采用TT系统,你就需采用带漏电的。
回复