防火分区与人防分区的消防设施问题。请行家解惑。
马由
马由 Lv.3
2007年06月30日 10:49:28
只看楼主

一个工程的地下车库,设计院把人防区里小于2000平方米的两个防护分区合并为一个防火分区。理论上的确没什么问题。因为合并后的防火分区也没超过4000平方米。否可以两个人防区合并为一个防火分区,消防管理单位是否认可这样的划分?这好像有点矛盾。毕竟这么一来,同一防火分区内的两个人防防护区彼此间是由剪力墙和防火卷帘实质分隔的,无论是疏散还是消防水、电的设计都是实质性的分开设计。请问行家,两个人防区合并为同一个防火分区是否妥当?

如果这样划分没有问题,则同一个防火分区里的两个人防分区之间的防火卷帘,是否应该设置为火灾时不能下降仅在人防战时使用才下降?
因为如果火灾时下降则两个人防区就实质上是两个互相独立的防火分区,无法合并。这样疏散通道又满足不了要求了。

各位遇到过这种情况么?
免费打赏
rawotto
2007年07月03日 10:55:30
2楼
怎么没有高手来解答一下?

我也很想知道哦!
回复
f_jg2003
2007年07月03日 14:50:55
3楼
一个防火分区可以有两个防护分区,防护分区的划分是考虑战时,而战时一般不考虑人防内部火灾情况,因此不同的防护分区可以处在同一防火分区内。
回复
wmc_163
2007年07月03日 23:46:19
4楼
两个2000平米的的人防单元,在平时可以做为一个汽车库防火分区,两个人防单元之间的洞口平时可不设防火卷帘。但应注意,两个人防单元的战时给排水系统应独立设置。
回复
马由
2007年09月30日 10:46:36
5楼
明白了,多谢各位。:P
回复
jianghuihe1983
2007年09月30日 10:52:30
6楼
人防分区和防火分区是两个不同的概念,不能混淆
回复
bx-zxl
2007年10月25日 19:47:00
7楼
1、“两个防护分区”在人防行业中称为两个防护单元;
2、两个防护单元之间可以设车辆通行的连通口和人员连通口,平时走车的连通口进行临战前封堵;人员连通口两侧均设防密门。
3、地下车库工程两个2000平方米合并为一个防火分区没超过4000平方米规范允许;



回复