泵的问题
chalewen
chalewen Lv.8
2004年09月28日 10:18:10
来自于中央空调
只看楼主

有一大型中央空调系统,其中冷冻水一次泵(5台,4用一备):12000LPM,扬程15M,电机50HP冷冻水二次泵(4台):13333LPM,扬程35M,电机125HP冷却水泵(5台,4用一备):15000LPM,扬程28M,电机125HP问题是,当阀门全开时冷却水泵和冷冻水一次泵就会烧掉! 当阀门关小时冷却水泵和冷冻水一次泵工作正常,但此时流量不能满足要求! 电机都是水泵厂商配的,请高手分析一下!为什么会出现POWER不足!

有一大型中央空调系统,其中
冷冻水一次泵(5台,4用一备):12000LPM,扬程15M,电机50HP
冷冻水二次泵(4台):13333LPM,扬程35M,电机125HP
冷却水泵(5台,4用一备):15000LPM,扬程28M,电机125HP
问题是,当阀门全开时冷却水泵和冷冻水一次泵就会烧掉!
当阀门关小时冷却水泵和冷冻水一次泵工作正常,但此时流量不能满足要求!
电机都是水泵厂商配的,请高手分析一下!为什么会出现POWER不足!
edc
2004年09月30日 22:44:07
2楼
我想多半是配电系统出现问题,水泵启动电流是很大的,应该考虑同时开启率所
对应的最大启动电流,按1.2倍考虑。
回复
samsonw312
2004年10月06日 18:06:28
3楼
我个人认为水泵所配的电机有问题。根据水泵的电机功率计算:
冷却泵的电机功率:
N0=(P*G*H)/(102*n)=(900/3.6*28)/(102*0.7)=98kw。
N=N0*(1.10~1.08)=98*1.1=107.8KW=107.8*1.341=
145HP>125HP
根据目前国内的水平。水泵的效率一般取0.5~0.6,不过由于水泵制造工艺的
提高,目前有一部泵的效率可以达到0.7,最大可以到0.8。
根据电机容量安全容量系数的标准。取安全系数为期不远1.1。
从以上的计算,可得冷却水泵所配的电机功率过小,会造成电机的烧毁。
由于电机所配的功率较大,一定要采用降压启动的方式。同时对于离心泵,要
求水泵启动前要先关水泵出口的阀门。启动后从开启水泵的出口阀门。否则一样
会造成水泵的烧毁。
回复
edc
2004年10月06日 21:14:32
4楼
楼上的朋友回答的非常好,很有研究,希望今后能常来网站看看,谢谢!
回复
coolload
2004年10月19日 00:54:29
5楼
是啊,有道理
回复
yanng
2004年10月23日 19:52:07
6楼
多台泵并联运行水时,水泵或设备入口要装动态平衡阀,因为管路是按总流量设计的,h=sq2,当管路确定后,S是一定的,当单台泵运行时,流量减少1/4,阻力减少1/16,如果不改变管道的s值,水泵电机必烧坏,所以要在关路上增设高阻力的动态平衡阀,使h值恒定,水泵位于正常的工作点.