有一大型中央空调系统,其中冷冻水一次泵(5台,4用一备):12000LPM,扬程15M,电机50HP冷冻水二次泵(4台):13333LPM,扬程35M,电机125HP冷却水泵(5台,4用一备):15000LPM,扬程28M,电机125HP问题是,当阀门全开时冷却水泵和冷冻水一次泵就会烧掉! 当阀门关小时冷却水泵和冷冻水一次泵工作正常,但此时流量不能满足要求! 电机都是水泵厂商配的,请高手分析一下!为什么会出现POWER不足!

有一大型中央空调系统,其中
冷冻水一次泵(5台,4用一备):12000LPM,扬程15M,电机50HP
冷冻水二次泵(4台):13333LPM,扬程35M,电机125HP
冷却水泵(5台,4用一备):15000LPM,扬程28M,电机125HP
问题是,当阀门全开时冷却水泵和冷冻水一次泵就会烧掉!
当阀门关小时冷却水泵和冷冻水一次泵工作正常,但此时流量不能满足要求!
电机都是水泵厂商配的,请高手分析一下!为什么会出现POWER不足!
wzf123
2004年09月28日 10:33:03
2楼
我认为是全开时实际流量比设计流量大,造成电机过载,查一下水泵的负荷曲线,看
泵选择是否恰当
回复
huzhangqing
2004年11月22日 19:23:17
3楼
扬程选的不对.
回复
yantao-816
2006年05月24日 13:03:32
4楼
试试开三台水泵看看
回复
lifengsh
2006年05月24日 22:55:07
5楼
可能是水泵扬程太大了,系统阻力没有那么大,造成水泵流量过大,电机过载。检查一下水泵扬程,对比一下曲线图,看看实际流量是多少
回复
yantao-816
2006年05月25日 23:08:25
6楼
烧之前的水泵噪音是不是特别大啊,不正常工作的那种噪音?
回复
lantian011
2006年05月26日 08:36:44
7楼
我也感觉水泵选错了,扬程太大!楼上的说开三台可以验证一下。
回复
njzxh
2006年05月26日 08:40:05
8楼
用钳流表测一下水泵工作电流
回复
shuaifengqi1975
2006年05月26日 10:38:02
9楼
扬程偏大,另外多台水泵并联使用容易造成负荷过大,应检查电机工作电流,并逐台开启水泵,寻找合适工作点。