小弟今天出去维修遇到了个问题,一个-18度的冷库用两台12匹的比泽尔半封闭压缩机各带一个冷风机来使用。在库温为-5度时,一台压缩机高压为15公斤,低压为2公斤,电流为20安,电机部分特别烫,压缩机相比以前震动有点大,我拆了缸盖,垫子和阀片都是好的,油很脏,我换油的时候发现压缩机底部有几块2到3毫米宽,一公分长的金属状的东西,我怀疑是机械部分出了问题,各位师傅也帮我分析下,是这个原因吗,具体是那个东西坏了,怎么处理好呢?还有另一台压缩机高压为15公斤,低压为1公斤,回气管结露水,是不是也要调整下,电流为12安,电机部分不是很烫,震动都小些。听厂里人说以前就是一台压缩机都能拉到零下12度。现在只能拉到零下6度左右。请各位多发表下意见,谢谢大家了。

2007年06月30日 05:28:44
2楼
“压缩机相比以前震动有点大”,说明压缩机的运转部位的磨损间隙过大;“有几块2到3毫米宽,一公分长的金属状的东西”,估计是调整垫衬某机件(如连杆瓦)用的,由于松动而脱落;或是活塞环油环之类的断片等。由于没看见实物,所以也说不准。必须拆机仔细检查其运转磨擦部位的情况,排除故障。
另一台压缩机的低压低,运行工况差,主要是调节问题。注意把膨胀阀按库温相对应下的压力调节好就是了。
回复
ruyilyf
2007年07月12日 10:42:19
3楼
听厂里人说以前就是一台压缩机都能拉到零下12度。现在只能拉到零下6度左右。请各位多发表下意见,谢谢大家了。
温度拉不下来的原因比较多,不知道业主的操作人员平时对机组的保养的怎么样??
我估计也不会很好,压缩机油很脏了也不换,冷库用的小机组,不知道平时除霜怎么样>???
如果不彻底的话,也严重影响制冷效果的.
机械上的故障一般比泽尔的机子还可以.
回复
mikelimail
2007年08月11日 15:56:56
4楼
压缩机主轴和轴瓦已磨损坏了、造城转了运行时偏心造成电流过大,此压机已坏不能用了
回复
wyfcc
2007年09月22日 10:19:18
5楼

支持4楼的观点.
1、应该是脏堵,造成润滑不良,致使轴瓦磨损(金属片),间隙过大,电流增大.
2、另一部机,高压正常,低压偏低,回气管结露水,应该蒸发效果不好,检查蒸发器的结霜情况,及融霜间隔时间、融霜是否正常.再者了解是否是工况条件改变,考虑是否要调整膨胀阀的开启度和补充冷媒.
以上供参考.
回复