发起一个讨论--关于喷淋系统
q.t.tonghua
2007年06月29日 16:00:13
只看楼主

8. 0. 3 镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。条文说明:8.0.3 本条对镀锌钢管的连接方式作出了规定。要求报警阀出口后的热镀锌钢管,采用沟槽式管道连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接,不允许管段之间焊接。对于“沟槽式管道连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接”方式,本规范并列推荐,无先后之分。报警阀入口前的管道,因没有强制规定采用镀锌钢管,故管道的连接允许焊接

8. 0. 3 镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。
条文说明:
8.0.3 本条对镀锌钢管的连接方式作出了规定。要求报警阀出口后的热镀锌钢管,采用沟槽式管道连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接,不允许管段之间焊接。对于“沟槽式管道连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接”方式,本规范并列推荐,无先后之分。报警阀入口前的管道,因没有强制规定采用镀锌钢管,故管道的连接允许焊接
由此可得出,湿报前可采用焊接,但所用钢管得是非镀锌管时!

以下是自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB 50261-96 2005版中的条文说明:
本修订内容要求与原条文规定有四点不同:一是取消了以管径大小为条件,采用不同连接方法的规定;二是取消了焊接连接方法;三是法兰连接方法,焊接法兰连接、焊接后要求必须重新镀锌或采用其它有效防锈蚀的措施,法兰连接推荐采用螺纹法兰;四是增加了沟槽式管接头连接方法。取消焊接,一是因为焊接直接破坏了镀锌管的镀锌层,加速了管道锈蚀;二是不少工程采用焊接,不能保证安装质量要求,隐患多,为确保系统施工质量必须取消焊接连接方法。沟槽式管件是我国1998 年开发成功并及时投放市场的新型管件,它具有强度高、安装维护方便等特点,适合用于自动喷水灭火系统管道连接,本次修订纳入了修订内容。
这是关于管网的,与设计规范不相冲突!但碰到监理方的抓住这个不松口,还有质检的也是;消防的到是说没意见!

条文上是明明白白的哈
免费打赏

相关推荐

APP内打开