带强启墙壁开关有这么做的吗
liangbendq
Lv.3
2012年11月07日 21:08:46
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
碰到一个人问双控制墙壁开关,起先以为是双控开关,后来说是带强启的开关。带强启有这么做的吗?这个有规范规定要用的吗?
碰到一个人问双控制墙壁开关,起先以为是双控开关,后来说是带强启的开关。
带强启有这么做的吗?这个有规范规定要用的吗?
免费打赏
无影
2012年11月08日 09:19:23
2楼
采用双控开关的另外一个触点作为消防强启的触点是常规做法。并没有规范要求说一定要这么做,我也不确定图集上有没有相应的做法,但基本上这是一个实现功能比较方便的做法了。
回复
kongjiu
2012年11月12日 20:32:43
3楼
回复
liangbendq
2012年11月16日 16:23:43
4楼
强启线直接接到双控开关上吗? 那假如强启时,开关接通的是火线到灯,而火线断电的情况下,灯不就不亮了?
回复
相关推荐
低频减压装置
电气工程
变压器底下的鹅卵石起了什么消防作用?全面认识一下
电气工程
消防设施设备图文解析(一)
电气工程
火灾自动报警系统电源总线截面选择的计算探讨
电气工程
浅析热镀锌技术的防护性能及镀层厚度要求
电气工程
管内管线如何施工
电气工程
机电工程质量九大常见问题与管控措施
电气工程
维修电工十年经验分享:常见电气故障及排除故障方法
电气工程
最新规范解读!电气消防设计质量问题案例分析
电气工程
供配电系统设计:必备的计算公式汇总!
电气工程
光伏电站:开发、建设、并网进度与手续详解!
电气工程
我国工程建设消防技术标准体系将有较大变化
电气工程
电气专业强制性条文审图要点—供配电部分
电气工程
故障录波图的基本分析方法
电气工程
空调“开关”选25A、32A?你真的用对了吗?
电气工程
看图学电气:分享几组双电源供电的系统图和双电源自动切换装置线路图
电气工程
总线短路隔离器的设计
电气工程
中置柜断路器隔室设计
电气工程
深入解读PT柜在配电系统的功用和它与计量柜的不同之处
电气工程
纯干货:星三角启动电路,接触器的选型计算方法
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开