一个小区的负荷计算(求教!!!)
fw1771
fw1771 Lv.3
2004年09月27日 16:27:21
只看楼主

有一个小区,建筑面积15280平米,会所部分1540平米。其中别墅64户,面积180-300平米不等,以220平米为主。负荷估算:别墅负荷:64x20kw/户=1280KW公建部分:1540x80W/平米=120KW小区动力和外场照明:100KW(暂估计)合计负荷:1280x0.48+(120+100)x0.8=790KW变压器容量:790/0.9/0.7=1254KW选用630KVA变压器4台,2用2备。

有一个小区,建筑面积15280平米,会所部分1540平米。其中别墅64户,面积180-300平米不等,以220平米为主。负荷估算:
别墅负荷:64x20kw/户=1280KW
公建部分:1540x80W/平米=120KW
小区动力和外场照明:100KW(暂估计)
合计负荷:1280x0.48+(120+100)x0.8=790KW
变压器容量:790/0.9/0.7=1254KW
选用630KVA变压器4台,2用2备。
不知道这样计算如何?请指教(现在为方案设计阶段)
注:小区在上海。
fw1771
2004年09月27日 15:31:31
2楼
变压器的功率因数为0.9,符合率取了70%。
请大伙踊跃发言!谢谢~
回复
fw1771
2004年09月27日 15:55:38
3楼
因为是头一次关于变压器的设计,也不知对错与否,请指正!
回复
arthur@dq
2004年09月27日 16:28:10
4楼
楼主的小区,以别墅为主,属三级负荷,我认为选630的变压器两台既可。
如甲方另有要求除外。
回复
arthur@dq
2004年09月27日 16:31:09
5楼
别墅每栋20KW,我觉得高了一点,我按60~80W/平方米计算。
回复
fw1771
2004年09月27日 16:36:51
6楼
别墅我也觉得高了点,考虑到这个小区的档次比较高,而且在上海就暂定了20KW
每户;变压器我也觉得用两台,不过看到论坛有关于一用一备的说法,也不知道
到底那个才是对的??
回复
dshilunls
2004年09月27日 16:40:56
7楼
我认为你的估算是合理的,只是有无必要两用两备。
回复
fw1771
2004年09月27日 17:01:48
8楼
按照计算负荷两台变压器运行就可以了,但是有关于备用的说法,不知道是否是
规范必须的?晚上回去查查规范去
回复
fw1771
2004年09月27日 17:02:25
9楼
多发了一次~
回复
canary_w
2004年09月27日 17:03:38
10楼
别墅20KW/户,我觉得不高,是符合要求的.但变压器选用4台,两用两备
感觉有点浪费了!
回复
高级电工
2004年09月28日 10:09:30
11楼
别墅20kw/户?最大才300平米,有点大啊
小区动力应该预留多点
我们就老做住宅小区配电室,初设时选小了,到时找甲方再调整就困难了。
变压器用2台就足够了吧,互为备用
回复

相关推荐