小区楼控系统HW-BA5000
xielu1983109
2007年06月29日 08:06:13
只看楼主

海湾公司小区智能化楼控系统设计方案 及设计方法

海湾公司小区智能化楼控系统设计方案 及设计方法
免费打赏
xielu1983109
2007年06月29日 08:07:26
2楼
联系 QQ543372624
回复
xielu1983109
2007年06月29日 08:10:30
3楼
楼宇小区智能化系统
高档小区及别墅群建筑机电设备监控系统
机电设备管理问题
1.现状
2.管理问题
3.解决方案
现状
1.占地范围大,10万平方米的小区甚至更大的小区到处都是,配套设施比较齐全
2.逐步以小高层或高层加别墅的形式出现
3.其小区建设特色逐渐突出,景观美化较好



机电设备管理问题
机电设备多且分布较广,地下车库照明及排污系统分布在地下室的各个地方。高层电梯分布到每个楼。路灯在各个地方······
小区管理人员无法每天随时查看各个机电设备运行情况,准确定时启停照明灯,浪费电能,电梯发生故障无法及时检查处理,排污泵出现故障,污水溢出·······

后果
居民对电梯污水等问题产生的不便,进行投诉,引起纠纷(现在都在争创和谐社会)
大量的机电设备(尤其照明)浪费大量能源,和国家推行节能政策相违背
无法及时检查维护,降低设备使用寿命

解决方案
对所涉及到机电设备进行监控,最快提供各种信息,就地实现自动化运行。
对重要机电设备进行运行时间检测,方便维护,进行各种连锁保护
对照明风机等系统进行节能策略控制
对管理操作人员提供很好的 操作界面
系统方案-HW-BA5000系统
解决智能化小区的机电设备管理的专业控制系统
提供最好的控制方案
提供最安全,节能的控制策略
提供最好的性价比
HW-BA5000系统
海湾公司10多年建筑机电设备系统实施经验,专业的节能管理控制策略。
采用LON总线技术,强大的网络拓扑能力,完全实现对大规模小区机电设备监控。
小点数,独立控制的DDC,为机电控制提供最安全的现场控制,为系统节约大量的管线,降低投资的额度
方便同其他系统互相集成,进行消防安防系统的连锁控制
系统组成
网络拓扑
网络配置
1 组太软件 HW-BA5030
2 LON系统控制平台 HW-BA5040
3 网络适配器(LON网卡)PCLTA-21
4 路由器 HW-BA5260
5 DDC
6 DDC控制柜 HW-BA5813
工程使用通讯线
Keystone LonWorks 16AWG(1.3mm) Cable 主线和分支均可达2500米
Keystone LonWorks 22AWG(0.65mm) Cable主线和分支均可达1500米
5类双绞线 UTP-5/UTP-5E 24AWG(0.5mm) 主线和分支均可达 800米
控制柜
为了更好分布控制,一个控制柜HW-BA5813装一个DDC。
供电采取现场供电或中心供电
供电电源电压 220V AC
内含 空气开关 ,滤波器 ,变压器,直流电源盒,DDC接线端子排,可以对传感器执行器供电
可明装或暗埋 ,宽 -高-深 420×510×113 mm

回复
xielu1983109
2007年06月29日 08:10:44
4楼
DDC选择
1根据现场情况选择合理的控制方式
2合理规划受控机电设备分组,降低管线的成本
3合理设计控制网络,控制浪费,取得最优方案

DDC基本介绍
照明系统
地下室照明,路灯,公共泛光照明等
控制柜提供 运行状态 ,主交流接触器的辅助常开,无源触点;手自动状态,转换开关中常开辅助无源触点。DDC提供控制柜中起停信号是无源接点(干接点)接点电压应低于220V
DI 2个 运行状态 手自动状态
DO 1个 起停信号 个别设计可能2个,分别是启动和停止

照明控制策略
1普通集中管理控制,可分组,通过主机向DDC发送控制命令,
2定时控制,使用HW-BA5210定时DDC进行定时控制,
3环境联锁控制,通过光照度传感器检测光照度(增加1个AI),进行现场连锁控制,或者其他安防输出开灯信息(无源触点),现场DDC取得DI信号,进行控制(增加DI)。
4其他系统集成联锁控制
照明配置
计算DI和DO点,正常选择只含DI/DO的DDC HW-BA5204(9DI/8DO)或者 HW-BA5208 (5DI/5DO)
以及需要连锁增加的AI和DI点。可以选用含UI的HW-BA5202( 11UI/7DO),
需要定时增加HW-BA5210 最多控制9路
每个DDC配置一个DDC控制柜HW-BA5813
个别选用光照度传感器

控制柜接线
DI和DO信号可使用RVV2*1.0
运行状态 手自动状态 和控制启停

AI光照度传感器使用RVVP3*1.0
光照度传感器
送排风系统
地下室屋顶等消防不控制的风机
可以对消防控制的风机进行监测
控制柜提供 运行状态 ,主交流接触器的辅助常开,无源触点;故障状态,热继电器的辅助常开无源触点; 手自动状态,转换开关中常开辅助无源触点。DDC提供控制柜中起停信号是无源接点(干接点)接点电压应低于220V
DI 3个 运行状态 故障状态 手自动状态,个别重要风机需要使用压差开关(DI)进行监测运行状态。
DO 1个 起停信号 个别设计可能2个,分别是启动和停止

风机控制策略
1普通集中管理控制,可分组,通过主机向DDC发送控制命令,
2定时控制,使用HW-BA5210定时DDC进行定时控制,
3环境联锁控制,通过二氧化碳或者一氧化碳传感器检测光照度(增加1个AI),进行现场连锁控制。
4消防系统集成联锁控制
送排风配置
运行状态 故障状态 手自动状态 和控制启停
压差开关
AI使用RVVP3*1.0
二氧化碳或者一氧化碳传感器
电梯系统
高层货用民用电梯
根据系统要求,对电梯进行监视,不作控制
控制柜可以选择提供以下信号(无源触点)DI点:运行状态 ,维修故障状态,求助状态 ,上行状态,下行状态,开门状态等
楼层显示采用BCD编码方式输出5位或6位信号(DI),通过无源触点方式接入DDC。模拟楼层2×2×2×2×2=32层

电梯配置
计算DI点,正常选择DDC HW-BA5203(17DI)
若没有触点信号。可以选用网关HW-BA5221
由于电梯分布较散,建议作楼层显示可以一个电梯使用一个HW-BA5203/5221
每个DDC配置一个DDC控制柜HW-BA5813

控制柜接线
DI信号可使用RVV2*1.0
运行状态 ,维修故障状态,求助状态
上行状态,下行状态,开门状态
楼层信号BCD使用 RVV2*1.0
一位,一个信号

排水系统
地下室集水井,基本是一井对两个泵
现在一般基本由控制厂家作了控制联锁。
控制柜提供 运行状态 ,主交流接触器的辅助常开,无源触点;故障状态,热继电器的辅助常开无源触点; 手自动状态,转换开关中常开辅助无源触点。DDC提供控制柜中起停信号是无源接点(干接点)接点电压应低于220V
液位信号(1个DI),通过液位开关取得集水井高液位报警
DI 5个 2个运行状态 2个故障状态 1个手自动状态
DO 2个 起停信号 个别设计可能4个,分别是启动和停止

控制策略
1若控制柜已经将联锁起停设计好,可只监视集水井的高液位报警,排污泵的运行和故障状态
2若没有作联锁控制,则通过液位开关传递液位报警信号,水泵进行连锁。
根据故障信号DDC切换备用泵。
根据运行时间自动切换水泵运行,合理分配运行。

排水配置
计算DI点,若不进行控制正常选择DDC HW-BA5203(17DI)
若进行控制可以选用HW-BA5204(9DI/8DO)或者HW-BA5205(5DI/5DO)
每个DDC配置一个DDC控制柜HW-BA5813

控制柜接线
DI和DO信号可使用RVV2*1.0
运行状态 故障状态 手自动状态 和控制启停
液位开关
生活水系统
生活水泵,水箱,景观水池水泵
现在生活水泵变频系统基本由控制厂家作了控制。
控制柜提供 运行状态 ,主交流接触器的辅助常开,无源触点;故障状态,热继电器的辅助常开无源触点; 手自动状态,转换开关中常开辅助无源触点。DDC提供控制柜中起停信号是无源接点(干接点)接点电压应低于220V
液位信号,通过液位开关取得高低液位报警,重要水箱可以通过液位变送器监测到水位的具体高低(AI)
DI 3个 1个运行状态 1个故障状态 1个手自动状态
DO 1个 起停信号 个别设计可能2个,分别是启动和停止
变频控制需要监测压力和控制变频器

生活水系统
生活水泵变频系统基本由控制厂家作了控制,如果无特殊情况不作变频控制,只做状态监视
通过液位信号,或者水位高低进行联锁控制
多台水泵的时间优化控制,保证水泵的运行寿命,自动切换运行时间最久和最短的水泵
景观水系统要根据具体情况进行联锁策略控制
生活水配置
若含有液位变送器,可以选用含UI的HW-BA5202( 11UI/7DO)
一般可以选用HW-BA5204(9DI/8DO)或者HW-BA5208(5DI/5DO)
每个DDC配置一个DDC控制柜HW-BA5813

控制柜接线
DI和DO信号可使用RVV2*1.0
运行状态 故障状态 手自动状态 和控制启停
液位开关
AI使用RVVP3*1.0
液位变送器
其他系统
小区系统由于设计不同,以上只是常见的系统,对于其他系统可以根据实际情况进行设计,以达到良好控制效果。
前端控制线 DI/DO 选用
具体详细设计请咨询海湾公司专业设计人员
系统配置方法说明
以上配置可以根据实际情况进行组合,达到DDC的合理利用,降低成本。
根据实际情况进行系统配置,选择合适的传感器。
根据受控设备确定DDC的位置,根据DDC确定网络拓扑方式,选择合适的路由


联系人
海湾公司楼控产品事业部
联系人
谢路 TEL: 0335 -8502395
QQ:543372624
回复
xielu1983109
2007年06月29日 08:20:03
5楼
每个系统网络中 主线带路由 每个路由就是一个分支 实际工程应用最多可以达40个路由 也就是40个分支
总线 中 主线采用手拉手得方式连接路由 分支也采用手拉手得方式连接DDC 每个分支可连接DDC 50个
根据线得不同 总线通讯距离不同
2007年06月29日 08:22:32
6楼
图纸没传上 没法看网络拓扑图
回复
xielu1983109
2007年06月30日 14:49:21
7楼
没有人支持呀
回复
wangxuhui2000
2007年07月02日 00:04:31
8楼
是秦皇岛的海湾公司吗?我一直用海湾的火报产品,楼控没用过国产的,有资料发过来看看.
回复
xielu1983109
2007年07月02日 19:24:29
9楼
把邮箱留下啊 发送邮件到我邮箱 我邮箱 xielu@gst.com.cn 好给你资料
回复
xielu1983109
2007年07月11日 21:08:48
10楼
没人理呀