请问电机是如何烧毁的?
wlq-33@co163
2007年06月29日 00:51:25
只看楼主

我们公司的空调末端,也就是(风机盘管)因为在设计的时候采用集中控制的方式,(因为现场实在也找不出安装三速开关的位置)也就是把每层的风机盘管根据不同的区域把15--20台数量不等的风机按高速和高速,中速和中速,低速和低速,并连在一起,同时启动\停止.(每台风机的功率220V36W---40W).使用一年多了,也没出现什么问题,可是最近总是烧毁电机,这一个月烧坏了4台,都不是在同一个区域.控制箱内采用了3个交流接触器和3个热继电器,分别控制风机的高\中\低速.而且这三速是互锁的,每请教各位大师,这是什么原因造成的.这样的接法会对电机的运行造成影响吗?谢谢!!!!!!!!!!本人QQ:527448746 请各未多多指教!!!

我们公司的空调末端,也就是(风机盘管)因为在设计的时候采用集中控制的方式,(因为现场实在也找不出安装三速开关的位置)也就是把每层的风机盘管根据不同的区域把15--20台数量不等的风机按高速和高速,中速和中速,低速和低速,并连在一起,同时启动\停止.(每台风机的功率220V36W---40W).使用一年多了,也没出现什么问题,可是最近总是烧毁电机,这一个月烧坏了4台,都不是在同一个区域.控制箱内采用了3个交流接触器和3个热继电器,分别控制风机的高\中\低速.而且这三速是互锁的,每请教各位大师,这是什么原因造成的.这样的接法会对电机的运行造成影响吗?谢谢!!!!!!!!!!本人QQ:527448746 请各未多多指教!!!
免费打赏
wlq-33@co163
2007年06月29日 17:29:44
2楼
急啊!请求各位大师帮忙分析一下原因!!!补充一下我们检查了接线没有发现什么问题,机械转动也挺灵活的,!!!!!
向各位大师请教!!!!!!!!!!!!!!