3.4m的问题
xzj-cy
xzj-cy Lv.2
2007年06月28日 19:53:57
只看楼主

请问,对地下车库喷头的矩形布置为什么要求两喷头不大于3.4m来?规范中说到是正方形最大3.4m,长方形最大3.6m。迷茫中望解答,拜谢!

请问,对地下车库喷头的矩形布置为什么要求两喷头不大于3.4m来?规范中说到是正方形最大3.4m,长方形最大3.6m。
迷茫中
望解答,拜谢!
免费打赏
政委
2007年06月28日 21:30:52
2楼
不太明白楼上所问,最好引用规范条文。不过规范所规定的间距是以标准喷头按2.5米保护半径四个喷头布置不留空白点计算出来的。所以才有正方形,长方形或菱形布置间距要求。喷头布置是多变的,按保护半径不留空白点为恰。
回复
xzj-cy
2007年06月29日 10:22:36
3楼
现在地下车库为中危险级II,规范中说到是正方形最大3.4m,长方形最大3.6m,但很多人说最好两个喷头不超过3.4m。布置是规范中有所提到还是怎么样。
回复
马由
2007年06月29日 11:57:57
4楼
因为通常要适应车位间距,还有梁柱位。实际上地下车库的喷头间距做不到3.4米这么大。
回复
马由
2007年06月29日 11:59:09
5楼
一个车位间距通常就两米多,要满足每个车位至少一个喷头的要求,实际上做起来间距往往就3米左右
回复
xzj-cy
2007年06月29日 14:13:47
6楼
谢谢各位
回复
chinawater
2007年07月14日 22:40:02
7楼
地下车库顶板喷头既要满足规发(2005版)的7.1.2和7.2.1,难啊!!
回复
chinawater
2007年07月14日 22:41:01
8楼
地下车库顶板喷头既要满足规范(2005版)的7.1.2,也要满足7.2.1,难啊!!

回复
政委
2007年07月15日 08:36:40
9楼
严格的说,地下车库除满足喷规外,还要套用汽车库、修车库、停车场设计防火规范
7.2.2 汽车库、修车库自动喷水灭火系统的危险等级可按中危险级确定。

7.2.3 汽车库、修车库自动喷水灭火系统的设计除应按现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的规定执行外,其喷头布置还应符合下列要求:

7.2.3.1 应设置在汽车库停车位的上方;

一般布置可能也就3m左右了

回复

相关推荐

APP内打开