紧急求助——钢结构的焊接问题
kshongxin
kshongxin Lv.3
2007年06月28日 14:10:52
只看楼主

目前有一大型网桁架混合钢结构工程需要进行加固,涉及到Q235号钢与螺栓球45号钢焊接问题,现向各位前辈请教,这种工艺能否可行,有无成功的案例,相关的技术资料在哪可以找到?

目前有一大型网桁架混合钢结构工程需要进行加固,涉及到Q235号钢与螺栓球45号钢焊接问题,现向各位前辈请教,这种工艺能否可行,有无成功的案例,相关的技术资料在哪可以找到?
zyzl
2007年06月28日 23:54:05
2楼
45号钢与Q235的焊接也就是用在螺栓球和支座及支托管连接的位置。支座一般都是在工厂里就焊好了的,正规操作的情况下质量容易保障,其需要注意的事项:要采用较高的预热温度和良好的焊接工艺。焊接时宜采用焊接构件中与低性能钢匹配的焊条,比如与Q235钢焊接,就应采用E43系列焊条。焊前预热到150度(我记得好像该是200度左右),焊接后做好保温,不能骤然冷却等。但是现在工程中也有很多临时去焊接安装的,这个就要看工人的技术水平了,据我观察好像都不是很好,而按规定是需要探伤的,最好不要现场焊接。
而至于支托管,则可以尽量利用工艺孔,用螺栓连接,这样虽然制作的时候要麻烦点,单现场安装要省事很多了。

另:材质为45号钢与Q235钢,焊条采用E5015 (J507) (低氢钠型,直流反接)(预先按焊条说明书规定烘焙)焊接,焊前45号钢预热300℃,层间温度不低于250℃,焊后进行650℃、4h的消除应力热处理,接着缓冷。------请参《焊接手册》(第2版)中国机械工程学会焊接学会编


<<转涛起无声ANDmlyhls77>>
回复
kshongxin
2007年06月29日 08:51:21
3楼
非常感谢2楼给出的答案,本工程主要是在现场进行焊接,因为该工程已经建完,由于在该结构进行动力分析时,发现该结构存在重大缺陷,抗缺陷的能力较低,会由于某根杆件失效而引起整体坍塌,所以要对该工程进行现场加固,单项工程的面积达到1万多平米,需要进行加固焊接的螺栓数量比较多,且在高空现场焊接(当然在本工程加固时,可能会搭设较多脚手架用来支撑原有的屋盖系统),不知在这样的情况下,这种焊接工艺的可行性怎么样?
回复

相关推荐

APP内打开