向高手讨教一个问题?
niuyi1975
niuyi1975 Lv.2
2007年06月28日 10:57:04
来自于继电保护
只看楼主

当一次线路使用了大约300米电缆,请问对重合闸装置有什么特殊要求?

当一次线路使用了大约300米电缆,请问对重合闸装置有什么特殊要求?
免费打赏
jjk8888
2007年07月02日 22:29:51
2楼
重合闸装置一般用于馈出线路为架空线路的保护中,电缆出现故障一般为永久性故障.
所以,不已采用重合闸(ZCH)
回复
bingshuye
2007年07月04日 22:12:33
3楼
同意
回复
cqusuntd
2007年07月05日 15:48:04
4楼
同意2楼说法,重合闸是为了提高供电的可靠性,针对临时性故障所采用的一种保护措施,比如临时性的接地或短路,而电缆出线当出现故障时一般为内部的永久性故障,是不适合用重合闸的,所以在电力系统的运行中,电缆出线不会用到重合闸和接地保护。
回复

相关推荐