当一次线路使用了大约300米电缆,请问对重合闸装置有什么特殊要求?
当一次线路使用了大约300米电缆,请问对重合闸装置有什么特殊要求?
2楼
重合闸装置一般用于馈出线路为架空线路的保护中,电缆出现故障一般为永久性故障.
所以,不已采用重合闸(ZCH)
回复
3楼
同意
回复
4楼
同意2楼说法,重合闸是为了提高供电的可靠性,针对临时性故障所采用的一种保护措施,比如临时性的接地或短路,而电缆出线当出现故障时一般为内部的永久性故障,是不适合用重合闸的,所以在电力系统的运行中,电缆出线不会用到重合闸和接地保护。
回复