两层,层高4.5m,共7620.48m2的食堂,设有消火栓系统,灭火器,规范上好象没有具体说明食堂是否设置喷淋,请问各位是如何考虑的?如果要设的话是依据哪本规范?
两层,层高4.5m,共7620.48m2的食堂,设有消火栓系统,灭火器,规范上好象没有具体说明食堂是否设置喷淋,
请问各位是如何考虑的?如果要设的话是依据哪本规范?
2楼
建规8.5.1上看不出要设的要求.
回复
3楼
如果有吊顶,建议设置!
回复
4楼
如果有7000多平方,我觉得应该做
回复
5楼
不需要做
回复
6楼
防火规范上并没有提到这类建筑要做喷淋,本人意见仅做消火拴应该就可以了
回复
7楼
学校食堂面积较大,人员聚集的地方,火灾危险性相对较大,应设。
回复
8楼
没有必要!不做吧!
回复
9楼
我做个4000平方的,,,总工非让设,,,我觉着不用吧??????高手说一下???
回复
10楼
问问建筑专业防火分区是否超面积。。。如果超了就要做自喷来增大防火分区面积。
详见《建筑设计防火规范》5。1。7条的规定
回复
11楼
楼上的说的有道理,